大家在框架-剪力墙结构建模中输入端柱为框架柱时,规范只强调混框架(端)柱与墙凝土宜相同,试问1.框架(端)柱的抗震等级是否应同墙的等级?2.框架(端)柱的轴压比是否同框架柱的轴压比还是墙的轴压比?

大家在框架-剪力墙结构建模中输入端柱为框架柱时,规范只强调混框架(端)柱与墙凝土宜相同,试问1.框架(端)柱的抗震等级是否应同墙的等级?2.框架(端)柱的轴压比是否同框架柱的轴压比还是墙的轴压比?
免费打赏
sunny07
2005年12月13日 21:48:47
2楼
1应该与墙混凝土等级相同,这样一来便于施工.框架(端)柱的轴压比是否同框架柱的轴压比还是墙的轴压比?这个问题主要看端柱是否上面有框架梁(一般说来是有的),有的话,肯定按框架柱的轴压比.
回复
王伟123
2008年06月04日 11:39:57
3楼
谢谢 我是在是受理匪浅