求助小中央制热效果不理想
arhe_2000
arhe_2000 Lv.2
2005年12月13日 12:36:14
来自于中央空调
只看楼主

现在公司一个工程在做家庭小中央的功能调试,发现一个单元的机器总是感觉制热不足,开机4个小时多,控制屏显示送回水温度(39/36)都达不到设计温度(45/40),实际测量风口的送回风温度反映出控制屏显示无误,其中大概每隔45分钟左右化霜一次。想来想去不能确定问题在哪里,请达人们帮忙。谢谢了机器是TRANE风冷水机,室外温度-1会不会跟环境温度太低,频繁化霜有主要关系?

现在公司一个工程在做家庭小中央的功能调试,发现一个单元的机器总是感觉制热不足,开机4个小时多,控制屏显示送回水温度(39/36)都达不到设计温度(45/40),实际测量风口的送回风温度反映出控制屏显示无误,其中大概每隔45分钟左右化霜一次。

想来想去不能确定问题在哪里,请达人们帮忙。谢谢了

机器是TRANE风冷水机,室外温度-1

会不会跟环境温度太低,频繁化霜有主要关系?
免费打赏
arhe_2000
2005年12月13日 15:11:55
2楼
顶一下,在线求助达人们
回复
ktchenggang
2005年12月13日 15:42:29
3楼
1、首先看其他单元的空调好用不,如果好用再检查这台。
2、测量系统压力,是否缺冷媒?
3、水流量是否有点偏大?总阀门关小一些试试。
回复
arhe_2000
2005年12月13日 16:25:47
4楼
谢谢指点
研究一下
回复