火灾自动报警中,人防顶板上布置探头,其中有的连线要穿过人防墙上的顶板,怎么做,需要做密闭处理吗?求教
火灾自动报警中,人防顶板上布置探头,其中有的连线要穿过人防墙上的顶板,怎么做,需要做密闭处理吗?求教
2楼
穿越人防区域均需要做密闭处理的
回复
3楼
穿过人防墙上的顶板应是做防护处理吧
回复
4楼
人防图集里有具体的密闭做法
回复
5楼
在通过人防区域的外墙、口部、密闭墙、防护密闭墙的顶部都要做防护密闭处理,具体作法可参见相关标图。
回复
6楼
需做密闭处理,见图集05SFD10
回复
8楼
路过,没学到什么
回复
9楼
过人防应做防护处理
人防有做法
回复
10楼
:call: 需做密闭处理,见图集05SFD10
回复
11楼
当然需要密闭处理。
民用建筑内的人防工程是劳民伤财的工程,唉!
回复
12楼
劳民伤财 也要做撒
回复