广东省05年10月实施的高规补充规定的错层问题讨论
jjzmh19801025
2005年12月13日 10:48:41
只看楼主

广东省现在实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) DBJ/T 15-46-2005 补充规定中提到,错层结构的定义:9.4.1 楼层板面高差大于相连处楼面梁高,或板面高差小于相连处楼面梁高但楼板间垂直间距大于支承梁梁宽时称为错层.在PKPM中如何处理该错层问题?也就是说,当梁宽为250,两边板厚均为100时,梁两边的楼板间垂直间距必须在250内,否则为错层,卫生间一般沉300,岂不是已经错层了.

广东省现在实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) DBJ/T 15-46-2005 补充规定中提到,错层结构的定义:
9.4.1 楼层板面高差大于相连处楼面梁高,或板面高差小于相连处楼面梁高但楼板间垂直间距大于支承梁梁宽时称为错层.
在PKPM中如何处理该错层问题?

也就是说,当梁宽为250,两边板厚均为100时,梁两边的楼板间垂直间距必须在250内,否则为错层,卫生间一般沉300,岂不是已经错层了.
PKPM建模时,如何处理的?

当框梁在柱节点不连续的时候,即有错位,由于PKPM中当做它连续梁来算,那该处的钢筋数值就没有参考价值了,这个问题又是如何处理呢?
免费打赏
jjzmh19801025
2005年12月13日 11:12:26
2楼
JGJ 3-2002中规定:

10.4.1 抗震设计时,高层建筑宜避免错层。当房屋不同部位因功能不同而使楼层错层时,宜采用防震缝划分为独立的结构单元。

10.4.2 错层两侧宜采用结构布置和侧向刚度相近的结构体系。

10.4.3 错层结构中,错开的楼层应各自参加结构整体计算,不应归并为一层计算。

10.4.4 错层处框架柱的截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应低于C30,抗震等级应提高一级采用,箍筋应全柱段加密。

10.4.5 错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度,非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震等级应提高一级采用。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%。

如果是普通框架结构出现错层结构呢,框梁截面高度是否也要600MM高以上......?
回复
jjzmh19801025
2005年12月27日 13:26:35
3楼
.....没有人讨论一下吗?
回复
jjzmh19801025
2007年05月07日 00:03:34
4楼
什么电子版?
回复
lbp120
2008年07月11日 09:34:59
5楼
我就碰到这个问题了,我的是一层局部两层,柱子是不是也要这么考虑呀,