一个公路收费站高供低计,变压器容量250KVA,高压采用环网柜供电,负荷开关型为FN18-10,配高压熔断器25A。现负荷开关B相上桩头发生烧蚀现象,现场检查时,无论是AB间,还是BC间未见击穿(拉弧)痕迹,熔断器未熔断(事情发生后仍可正常供电)。据值班人员讲,当时曾见柜内冒烟,未采取任何措施。现场未见任何小动物遗迹,柜底电缆进孔未封堵。现在业主要求我们出一个事故分析报告,实在想不出确切原因,还请各大使相助!
不好意思,当时没有拍照片。这张是后拍的,更换了负荷开关的上桩头。当时桩头上与圆圈中的白色塑料部分是黑的。
回复
4楼
这是柜内电缆进线处。
回复
5楼
有避雷器么?提供一下一次方案看看?
回复
6楼
这种事故绝不是短路故障?不论是相间还是单相,更不会拉弧。
偶认为是开关主动触头和静触头接触不良或接触压力不够,经长期运行热量积累将触头烧毁。
所以在事故发生后还能供电,但决不会正常。只是应为用电电流小。
回复
7楼
不击穿,但可能闪络呀。
回复
8楼
说的有道理。极有可能是B相触头压力不够所致。检查三相是否同步。
回复
9楼
和8楼想法类同,三相不同步、B相接触不良所致,调节一下动触头调节螺丝,使其同步。
回复
10楼
当时测B相对地电压了吗?如果正常.我同意8楼想法.
回复
11楼