查1200A开关脱扣原因,急!急!
lanquanbin
lanquanbin Lv.3
2010年08月26日 00:15:47
只看楼主

各位老师,我公司一台约克空调主机,是650冷吨的,机组控制箱内有一断路器,容量为1200A,全英文,网上搜索不到开关名称,也无相关说明书,在一次机组正常运行中突然脱扣停机,开始认为是电路故障,后经查核实为断路器故障(平常从不去分合此开关),开关拆下来空合五次能有一次成功,四次脱扣,偶尔有时能连合几次没有问题,将开关拆开查看内部,分合多次最后断定是机械操纵部分的问题引起脱扣,已将有影响的部分油脂擦干净但还是不能正常合闸,这是什么原因引起?有保养商报价,定货期需三至六个月,而且价格相当贵,高达十万元,请各位老师指点,若是能有高人维修成功者定有报酬哦。

各位老师,我公司一台约克空调主机,是650冷吨的,机组控制箱内有一断路器,容量为1200A,全英文,网上搜索不到开关名称,也无相关说明书,在一次机组正常运行中突然脱扣停机,开始认为是电路故障,后经查核实为断路器故障(平常从不去分合此开关),开关拆下来空合五次能有一次成功,四次脱扣,偶尔有时能连合几次没有问题,将开关拆开查看内部,分合多次最后断定是机械操纵部分的问题引起脱扣,已将有影响的部分油脂擦干净但还是不能正常合闸,这是什么原因引起?有保养商报价,定货期需三至六个月,而且价格相当贵,高达十万元,请各位老师指点,若是能有高人维修成功者定有报酬哦。
免费打赏
gamineshow
2010年08月26日 09:29:20
2楼
拍照看看,断路器有什么不能替代的,换一个1250A的有什么不可以?
回复
tian-69
2010年08月26日 11:22:19
3楼
像这样的开关替换是非常容易的,只要尺寸合适,容量及其他参数都吻合就可以了,没有修的必要了,换同种开关价格及货期都不合理,这是鬼佬玩的把戏,换吧,哥们
回复
yesanguan
2010年08月26日 11:23:24
4楼
没问题就把脱扣器拆掉就可以了
回复
boeing_s
2010年08月26日 11:27:59
5楼
十万一个1200A的断路器?。。。。。
回复
qiqi19801209
2010年08月26日 11:52:09
6楼
直接换开关吧!

看好原来断路器的调整参数!

哪里的开关阿,给y曝光!太次了!
回复
ronald_csge
2010年08月26日 15:10:39
7楼
建议更换市面上常用的开关,1250A的几千块钱而已。只要像楼上说的,尺寸和安装位置能够满足,整定值可以按照之前的设定。如果没有和其他的开关有复杂的配合,就肯定不会有问题。
回复
lanquanbin
2010年08月28日 13:14:51
8楼
因网速有点慢本人上传照片两次没有传成所以没有照片供大家分享,不好意思,我们的是约克空调开利公司来保养,真[color黑,更换开关结果报价181700元,狗娘的黑,还只承担百分之五十的风险呢,我们现在也与各位老师想的一样,直接找个ABB或梅兰日兰的开关代替,谢谢各位的建议。
回复