板上部钢筋在什么情况下需要拉通
tongji1121
tongji1121 Lv.3
2010年08月25日 19:30:33
只看楼主

小弟初来工作,什么都不懂,大凡结构设计工作,我就想做到有理有利有据,就是在做什么项目的时候,知道自己为何这么做,我也就无愧于心了。现在小弟画板遇到些问题,板的负筋在什么情况下需要拉通?通常说屋面板负筋拉通,防开裂,阳台负筋拉通,理由一样。当钢筋弯起与拉通长度相仿,钢筋拉通,便于施工。有较大洞口时候,洞口周围板筋拉通。那么其他时候什么时候把板筋拉通?或者我在哪本规范可以找到说明,小弟不胜感激

小弟初来工作,什么都不懂,大凡结构设计工作,我就想做到有理有利有据,就是在做什么项目的时候,知道自己为何这么做,我也就无愧于心了。
现在小弟画板遇到些问题,板的负筋在什么情况下需要拉通?
通常说屋面板负筋拉通,防开裂,阳台负筋拉通,理由一样。
当钢筋弯起与拉通长度相仿,钢筋拉通,便于施工。
有较大洞口时候,洞口周围板筋拉通。
那么其他时候什么时候把板筋拉通?或者我在哪本规范可以找到说明,小弟不胜感激
免费打赏
hellocold
2014年03月18日 10:20:26
42楼
谁上传个板现场施工的照片能够说明问题的~?希望引出大神!
回复
tl1029694592
2014年04月04日 18:07:10
43楼
:)学习了
回复
macbosy
2014年07月22日 15:57:55
44楼
总结的很好学习了!
回复
嘟嘟帥彬
2014年08月17日 15:20:21
45楼
钢筋间距过小也可以拉通,有没有具体是多小的时候拉通呢、、、、
回复
a291076018
2014年08月22日 21:11:52
46楼
学习了,。。。。。。。。。。。。。
回复
竹林流水
2014年09月02日 14:15:26
47楼
学习了!!!!!!!!!!
回复
huanana01
2014年10月14日 14:16:47
48楼
学习了
回复
李万里
2014年10月14日 14:22:01
49楼
屋面板吧,其他的不清楚
回复
dswangchu
2014年10月14日 14:50:56
50楼
屋面板钢筋拉通,当然是主要防止温度裂缝。《混凝土结构设计规范 》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%........。所以板钢筋拉通不一定在屋面板,有时室内如果温度变化较大,比如某些车间,板面筋也需拉通或另行设置构造钢筋网,我们设计中通常利用原有钢筋贯通布置,这样施工起来很方便,但是要注意当某一板块跨度特别大时,还需另配一些短筋与拉通钢筋叠加才能满足要求,因为我们并不是选最大板块配筋来拉通的。
回复
设计院新人
2014年11月21日 10:10:13
51楼
我在画CAD,不知道该拉通哪个
回复

相关推荐