这个问题,除了考虑容量,还需要考虑什么::启动电流吗??还是别的举例来说:: 一个220V10A的面板开关,能带多少功率的3X40W的日光灯(功率因素=0.9)一个220V10A的面板开关,能带多少功率的金属卤化物灯??挺糊涂的,请指教
这个问题,除了考虑容量,还需要考虑什么::启动电流吗??还是别的
举例来说::
一个220V10A的面板开关,能带多少功率的3X40W的日光灯(功率因素=0.9)
一个220V10A的面板开关,能带多少功率的金属卤化物灯??
挺糊涂的,请指教
2楼
金卤灯需要考虑2.5倍的启动电流
回复
3楼
谢谢斑竹
还有吗?
回复
4楼
要是躲过启动电流以后呢?在2003年的技术措施里写 金卤灯功率估算是光源功率*1.5
我一直都是按照这个算的啊。然后在除一个功率因数0.8,大家看还有什么问题吗??
回复
5楼
有个前辈给我说:大功率的金卤灯(400W以上吧)就不要用普通开关了,用小型断路器。10A的普通开关实际能承受电流到不了10A,而且冲击电流对普通开关影响较大,可能几次以后就有问题了
回复
6楼
哦
我才明白
楼主说的是面板开关
我在上面说的是空气开关 不是一回事
这个面板开关 我没用过 请高手来指点吧
回复
7楼
金卤灯用面板开关还要考虑启动频繁性吧
回复
8楼
电流是多少,就算多少,不用考虑其他
回复
9楼
电感镇流器的HID在开关的时候有巨大的反电动势,普通面板开关恐怕会被电弧粘连哦
回复
10楼
很少见以面板开关去直接操作HID灯具的
回复
11楼
主要跟电压,功率因素有关,启动电流可不去考虑!!!!
回复