断路器的区别?
huzuki
huzuki Lv.2
2005年12月12日 11:41:33
来自于断路器
只看楼主

微断,塑壳断路器,空气断路器,真空断路器有什么区别?都应用在什么场合?

微断,塑壳断路器,空气断路器,真空断路器有什么区别?
都应用在什么场合?
crazyboy
2005年12月12日 12:45:16
2楼
课本上就有啊~~回去翻翻课本,最准确了。。。可以先告诉你真空断路器用于高压,其他用于低压
回复
zou6668
2005年12月12日 16:18:11
3楼
一派胡言
回复
wuqiurui
2005年12月12日 18:11:53
4楼
无言。
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月12日 18:49:51
5楼
高压断路器主要有三种:高压油式、真空式和SF6式(不知道这个可不可以叫空气开关),高压灭弧能力比较强,价格也很贵
“微断,塑壳断路器,空气断路器 ”这三个能并列么,他们有包容关系。
63A及以下的塑料壳式断路器,一般叫微型断路器。塑料外壳的都叫塑壳断路器。
而所有的低压断路器几乎都可以叫做空气断路器,因为他们切断电流的介质都是空气。

个人理解,望大家指点!
回复
huzuki
2005年12月13日 09:42:10
6楼
多谢了,我现在只接触过低压的设计,一般末端配电箱都是用微断,低压配电柜都用塑壳的,其他的我还看不出有什么区别。有明白的人吗?
回复
lhc199725
2005年12月13日 10:39:44
7楼
同意!
回复
遵义
2005年12月13日 10:55:43
8楼
按灭弧介质来分:空气、真空、SF6、固体绝缘、油
微断MCC
塑壳MCCB
空气断路器ACB
回复
suyak
2005年12月13日 14:36:29
9楼
断路器泛指所有能切断一次回路的开关,如框架式万能断路器,塑壳断路器,微型断路器。而空气开关是断路器其中的一种,空气开关只是以空气作为灭弧介质的一种断路器。低压断路器按结构型式分,可分为塑壳式和框架式两大类。作为进线开关,一般选择框架式断路器,但是框架式断路器有体积大、价格高、接触防护较差等弱点,所以作为进线断路器,它并不是最佳选择。塑壳式断路器有体积小,安装紧凑、外形美观、价格低、接触防护好等特点,以往它没有成为进线开关的首选,主要受到其容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差这几方面因素的限制,但是随着技术的发展和新产品的推出,这些问题已经获得了不同程度的改进,作为低压进线开关,塑壳式断路器在一定条件下已经可以取代框架式断路器。。
回复
dsy123456
2005年12月13日 15:32:37
10楼
但是随着技术的发展和新产品的推出,这些问题已经获得了不同程度的改进,作为低压进线开关,塑壳式断路器在一定条件下已经可以取代框架式断路器。。

我也遇到过,
如800A的低压进线开关上的断路器,选塑壳好还是框架好??????
回复
linx8849
2007年06月09日 13:22:50
11楼
额定电流、开断和短时耐受电流不一样。性能不一样,所以用的场所不一样。