这种情况小区进水管大小怎么确定?
xuduan1978
xuduan1978 Lv.3
2005年12月12日 11:15:29
只看楼主

一般我们都是引2根DN150给水管进小区成环,若小区周边市政管管径只有DN80,那怎么办?

一般我们都是引2根DN150给水管进小区成环,若小区周边市政管管径只有DN80,那怎么办?
猪仙
2005年12月12日 11:23:37
2楼
设水池。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
malong_555
2005年12月12日 20:54:30
3楼
是呀, 这种情况就比较特殊了.
连室外消防的要求都达不到!
回复
ydh1981
2005年12月12日 21:12:05
4楼
做水池

属于做水池的范畴
回复
pzhwutom
2005年12月13日 08:18:05
5楼
可以考虑将DN80管改大.宁愿多出些钱.以免以后水的二次污染和电耗和投资的支出.可以和自来水商量,管道可以一家出一点.
回复
shadow428
2005年12月13日 15:39:01
6楼
市政管道80的?够不够啊~
回复
whxgwb1208
2005年12月13日 15:42:20
7楼

赞同,应该要和自来水、规划部门沟通,外网需要改造,小区一次建成较好
回复
stary
2005年12月13日 15:47:20
8楼
1、市政管道必需满足总用水量,如果满足不了,考虑自备水源或改造管网。
2、消防管网满足不了,设水池。
回复
photohan
2005年12月13日 15:50:00
9楼
如果沟通不成就只有做水池了,但这样做下来水池会比较大,既要包括建筑物内部消防用水,还要包括小区室外消防用水。
回复
shi-tou
2005年12月13日 16:00:09
10楼
就是的呀,先跟自来水公司协商,如市政管网能改造,为最好,不能只有设水池,但这样做成本太高了
回复
aficyuan
2005年12月13日 16:05:43
11楼
市政管道管径才DN80肯定是小的,可能在管道规划时该地为边远地区,可与规划部门协商解决;如果解决不了,可设置水池贮水,但要给水的二次污染问题。
回复