有关探头内置短路隔离器的问题
澧信
澧信 Lv.2
2010年08月25日 16:05:20
来自于防雷减灾
只看楼主

探头和手动报警按钮内置的短路隔离器和每20-25个装置配置的短路隔离器有什么分别?

探头和手动报警按钮内置的短路隔离器和每20-25个装置配置的短路隔离器有什么分别?
delisnowhite
2010年08月31日 17:43:58
2楼
探头内置短路隔离器意义不大。多为厂家忽悠。
短路隔离器能防止线路上的故障。
回复
ccccyq
2010年08月31日 19:47:16
3楼
厂家的话不能全信,立场不同嘛
回复
yyww8888
2010年08月31日 21:27:28
4楼
内置的短路隔离器保护单体设备 避免接地短路时损坏设备
每20-25个装置配置的短路隔离器保护区域设备 避免接地短路时损坏设备和保证系统其它部位正常工作不受影响
都可以复位
回复
澧信
2010年09月14日 10:39:35
5楼
那么,是不是设了保护”区域设备”的短路隔离器 ,就不用再在每个保护单体设备内置短路隔离器?
回复

相关推荐

APP内打开