大家留意,重要的框架开关跳闸问题
rmw80
rmw80 Lv.7
2010年08月25日 15:40:24
只看楼主

一台800KVA的变压器,主开关1600A,变压器距主开关柜1M,主要负载全为变频器,另在主开关与负载间加了1台稳压器,问题来了,主开关老是跳闸,一天几次。我也分析为谐波引起的,但是另外的同样的电房却没事,不得已,先将欠压拆了再看看,问下,有没朋友有同样的情况遇到:handshake

一台800KVA的变压器,主开关1600A,变压器距主开关柜1M,主要负载全为变频器,另在主开关与负载间加了1台稳压器,问题来了,主开关老是跳闸,一天几次。我也分析为谐波引起的,但是另外的同样的电房却没事,不得已,先将欠压拆了再看看,问下,有没朋友有同样的情况遇到:handshake
免费打赏
guojianjianabc
2010年11月02日 19:00:45
2楼
主开关是不是应该用CDMI系列的或者干脆用个万能式断路器呢?
回复
guojianjianabc
2011年04月04日 21:42:35
3楼
CDM1系列的好像最大额定电流到1250A吧,变压器的输出一般用万能式断路器的!
回复
liqing126
2011年04月05日 18:24:16
4楼
肯定是谐波,把电流放大了,你的长延时是多大,你把电流调大试试