北京市互联网服务营业场所防雷检验(试行)大纲
changlu691313
2010年08月25日 15:22:35
只看楼主

北京市互联网服务营业场所防雷检验(试行)大纲北京市公安局公共信息网络安全监察处公安部安全与警用电子产品质量检测中心2002年9月5日——————————————————————————————————前 言本大纲中规定了检验过程中的检验依据、检验项目和检验方法。本大纲的检测任务由北京市公安局公共信息网络安全监察处提出。本大纲中的检测项目是受北京市公安局公共信息网络安全监察处委托而制定。

北京市互联网服务营业场所防雷
检验(试行)大纲

北京市公安局公共信息网络安全监察处
公安部安全与警用电子产品质量检测中心

2002年9月5日
——————————————————————————————————
前 言

本大纲中规定了检验过程中的检验依据、检验项目和检验方法。
本大纲的检测任务由北京市公安局公共信息网络安全监察处提出。
本大纲中的检测项目是受北京市公安局公共信息网络安全监察处委托而制定。
本大纲起草单位:公安部安全与警用电子产品质量检测中心



引 言

互联网服务营业场所的网络服务系统属于计算机网络技术应用的范畴,随着计算机网络应用技术的不断发展,各行各业对计算机网络技术应用的依赖程度越来越高,由于一些使用单位对计算机网络系统遭受雷电袭击的危害认识不足,缺乏必要的防范措施,至使计算机网络信息系统遭受雷击的事故时有发生。为了使雷电造成的灾害降至最低限度,本大纲中规定了互联网服务营业场所网络服务系统防雷电保护的基本要求。

1 范围
本大纲适用于北京市互联网服务营业场所防雷工程质量检验。

2 检验依据
GA/T 75—94 《安全防范工程程序与要求》
GB 50057—94《建筑物防雷设计规范》2000年版
GA 173—1998《计算机信息系统防雷保安器》
GB 9361—88《计算机站场地安全要求》
86 SD 566《利用建筑物金属体做防雷及接地的安装》
97 SD 567《等电位联接安装》


3 检验项目与检验方法
3.1 电源系统防雷检验
互联网服务营业场所的供电电源系统应加装电源电涌保护器(SPD),以对供电电源系统防雷电电流冲击和操作过电压等提供保护措施。
检查方法:
1) 检查供电电源线路是否加装电源SPD;
2) 检查电源SPD产品是否具有有效的产品使用许可证书(或有效的产品性能检测报告或质量体系认证证书);
3) 记录已经安装电源SPD产品的型号、类型、总数量,及安装位置。

3.2 信号线防雷检验
互联网服务营业场所的信号引入线应加装信号线电涌保护器(SPD),以对信号传输系统防雷电电流冲击及过电压等提供保护措施。加装信号电涌保护器后,应能保证信号的传输速率及带宽的需求,其接口应与被保护设备相兼容。
检查方法:
1) 检查信号线是否加装信号SPD;
2) 检查信号SPD产品是否具有有效的产品使用许可证书(或有效的产品性能检测报告或质量体系认证证书);
3) 检查引入光缆加强筋是否与地连接,并测量加强筋接地电阻应小于4欧姆。
4) 记录已经安装信号SPD产品的型号、类型、总数量,及安装位置;

3.3 等电位连接检查
互联网服务营业场所应加装等电位汇集环,等电位汇集环应与所在建筑物的接地装置相连接,场所内的外露导电物体要与等电位汇集环就近连接,每个等电位连接不宜设置单独的接地装置。
检查方法:
1) 检查场所内是否加装等电位汇集环;
2) 检查等电位汇集环是否为闭合环路;
3) 检查等电位汇集环与建筑物接地装置连接是否可靠;
4) 场所内外露导电物体与等电位汇集环的连接情况,并作详实记录。
5)
3.4 接地装置(地网)联合接地电阻检测
场所内等电位汇集环应尽可能与建筑物的接地装置就近连接,如果建筑物无接地装置,可单独设置室外接地装置(GB 50057—94《建筑物防雷设计规范》2000年版),然后将等电位汇集环与接地装置进行连接,接地装置的接地电阻应不大于4欧姆。
检测方法:用接地电阻测量仪检测等电位汇集环的接地装置的接地电阻值。
————————————