请教各位老师下,TN-S系统的工作原理,最好是能给图说明。比如说:该系统在各种可能发生安全事故时,是怎样工作以避免安全事故发生的。望老师们不吝赐教,感激不尽!!!
请教各位老师下,TN-S系统的工作原理,最好是能给图说明。
比如说:该系统在各种可能发生安全事故时,是怎样工作以避免安全事故发生的。
望老师们不吝赐教,感激不尽!!!
2楼
在图纸中见过,同问,请教各位……
回复
3楼
具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。
重复接地的定义:重复接地———在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点作工作接地外,还必须在零线上一处或多处重复接地如图1所示。图1工作接地、接零、重复接地2重复接地的要求按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》中第4?3?2条规定:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。3重复接地的作用(1)在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时 在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为用电设备发生碰壳故障时,1、采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。2、每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的。 但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。
回复
4楼
本版块类似文章很多,楼主可以搜索查找
回复
5楼
在论坛里找找很多的,N和PE接线不同
回复
6楼
建议楼主去论坛里找点资料看看
回复
7楼
TN—S系统就是三相五线制,保护线与中性线是分开敷设的;保护线(PEN)不能再与中性线连接,保护原理就是在设备发生漏电的状态下发生短路来促使上端开关掉闸来起到保护作用。
回复