高压开关柜现在国家标准禁止使用铝母排吗?
zi85fengqq
zi85fengqq Lv.2
2010年08月25日 08:05:21
只看楼主

请教一下,有禁止用铝母排的国家标准吗?

请教一下,有禁止用铝母排的国家标准吗?
免费打赏
zi85fengqq
2010年08月25日 08:08:52
2楼
顶一下,知道的老大指点下..公司有一电容柜项目因使用铝母排而与用户发生纠纷.
回复
guohanyi-888
2010年08月25日 09:29:25
3楼
还没看到过其硬性规定!
回复
auluolal
2010年08月25日 14:53:23
4楼
未看到明确的禁止说明,但是实际使用中,很少使用铝排了。。
回复
lennie1219
2010年08月25日 20:08:06
5楼
有次去现场看低压柜时看见过铝母排,现在基本不用了。
按照GB50303-2002第11.2.2-4 .铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡; 在潮湿场所, 铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。
回复
gigi0201
2010年08月26日 10:27:30
6楼
5#正解 哪个甲方那呢抠门啊~! 一般现在都是铜牌 为了供电稳定性及安全性考虑
回复
xhgfsr
2010年08月26日 12:58:37
7楼
真心的感谢,楼主无私的奉献
回复
lhp95
2010年11月17日 15:48:26
8楼
技术协议上要没有规定用铜排?不过一般不用铝排了,用铝排动稳定性做型式试验能过吗?
回复
dougan
2010年11月18日 08:55:30
9楼
ABB开关小电流的都有用铝排了
回复
wxrang16
2010年11月19日 14:57:23
10楼
在这方面,国标没有规定
如果和用户的合同和协议中没有约定,只要满足载流容量就可以了,用铜用铝都没关系。从节能的角度看,本来用铝可以,但是很多用户要用铜,事实上造成不必要的浪费。可悲啊,用铝有什么不好,非要用铜的!!!!!
回复
江南电工
2010年11月20日 15:19:44
11楼

我们先问用户的要求后再定的,也有用铝排的情况,也没出过事故。关键与用户沟通先。