问题一:事故切换时,一般采用同时切换模式还是串联断电切换模式?厂用电技规里说是宜采用串联断电切换,请问实际工程中哪种应用比较多?问题二:那些保护动作时应闭锁快切装置?

问题一:事故切换时,一般采用同时切换模式还是串联断电切换模式?厂用电技规里说是宜采用串联断电切换,请问实际工程中哪种应用比较多?
问题二:那些保护动作时应闭锁快切装置?
pangczh
2005年12月11日 10:24:46
2楼
在正常的机组运行中,一般用串联切换,先断后合,并联方式一般都是在倒厂用电时用,是先合后短,
PT故障,备用电源无电,分支过流,装置故障
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月11日 17:19:05
3楼


正常手动切换宜采用并联切换,125MW以上断路器具有快速合闸性能时宜采用串联切换.
回复
nwzheng
2005年12月27日 11:09:26
4楼
正常采用(手动)并联,事故只能是串联(自动)!
回复
hebei-jia
2006年01月01日 23:13:35
5楼
同意二楼的看法!
回复
hebei-jia
2006年01月01日 23:14:40
6楼
另外,请大家关注一下深圳智能,新出的快切装置,提出了新的原理。
回复
hys3721
2007年01月24日 17:43:42
7楼
我厂的厂用电快切装置,上次有一台工作电源开关无故拒绝合闸,造成厂用母线半段失压,跳机。该装置是采用的手动同时切换。即分闸、合闸脉冲同时发出。
由于我厂备用电源取至110KV系统,300MW机组上500KV系统,500KV系统与110KV系统分开运行,未采用并联切换的方法!现在我正在寻找是否能并联切换的依据!
回复
binzi0017
2007年02月03日 23:16:38
8楼
正常时采用并联半自动,手动启动装置,自动合上备用开关,然后手动拉开工作开关,事故时采用串联切换,防止备用开关合在故障母线上,