外墙使用加气砼的问题!!
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年08月24日 23:29:33
只看楼主

最近有一些施工单位和业主纷纷反映外墙采用加气砼问题很多,有漏水、裂缝、最重要的是空调室外机很难装上去!要求改用粘土砖,但国家要节能不允许采用。我也告诉它们空调室外机挂在加气砼外墙要在所在的部位搞一些预埋件和一些措施比如在局部位置采用细石砼。但是住户不可能都把空调外机装在同一位置也很难要求。大家在设计中也会碰到这种问题吗?

2010年08月25日 00:52:17
2楼
看来你的问题还真不少啊,来了一个又一个,欢迎~~~
这种问题主要是设计应该考虑到的,规范上也有规定。在设计的时候就应该考虑好专门安装空调机位的隔板或者位置,这样不就统一了吗?设计没有考虑,那人家后面装空调就只能在墙上装,但是加气砼不具备这个条件,当然就有问题出现了
回复
天三
2010年08月25日 09:28:52
3楼
设计不考虑空调位置,不是一个好设计,同时业主也二虎。
回复
newcastle1983
2010年08月25日 10:54:16
4楼
楼上说的对,设计时应该是考虑好的!
回复
钢巴
2010年08月25日 12:47:42
5楼

哈哈,我是把碰到的问题提出来看下大家的看法了!!如果住宅一般都会考虑空调外机的位置,比如放在凸窗顶上或旁边做挑板和护栏。但是业主对这种节能材料非常的抵触。
回复
zzsknight
2010年08月27日 17:06:42
6楼
这事跟你用啥外墙没关系,主要是设计时候的疏漏。。如果空调机位使用很紧张。。可以再半层处加设空调机位,结构这样就可以处理了,现在说墙体,这不是加气的问题,另外你说的漏水、裂缝,这是施工时没有按要求施工所致。。加气的吸水性比较高,所以开裂现象是有可能出现的,但是如果采取正确的界面处理,还有按砌体本身特点进行针对施工,裂缝的现象还是能解决的。。加气在现在建筑市场应该算一个比较好的墙体了,无论从节能和稳定性方面,比煤矸石、炉渣、陶粒都要强,所以说加气不好不是太公正。
ps:我可不是卖砌块的,只是我现在负责的工程都是加气,用起来还是不错,至少比其他砌体有一定优势。。
回复
tjxujian
2010年08月27日 23:24:07
7楼
现在空调机不是都有单独设计的空调搁板吗,混凝土现浇的
回复
chwccs
2010年08月28日 23:30:20
8楼
做方案的时候考虑好空调机的位置,空调机也是立面的一种装饰(加上铝格栅),加气按规范施工较麻烦,梁墙,柱墙等位置都需加钢丝网和防水砂浆施工,表面还需加1层界面剂(有很好的防水效果),砌墙按一定高度得放拉结筋,构造设置构造柱加强拉结等,对外墙瓷砖的勾缝要求也比较高,以前一抹而过的勾缝肯定会渗水进去,归根到底还是施工的没做到位
回复
bnxubinking
2010年08月29日 19:06:10
9楼


不太理解界面剂的防水效果。请赐教。
回复
钢巴
2010年09月02日 23:21:14
10楼
地下室采用加气砼大家觉得怎么样?
回复

相关推荐

APP内打开