管道保温
gpeng_224
gpeng_224 Lv.3
2010年08月24日 21:31:12
来自于中央空调
只看楼主

今天领导提出一个问题,说管道保温不能管道焊完后从中间割开而套上去,再用胶水去粘,而应该在除锈刷漆后就把保温管壳套上,留出焊口的地方,只在接缝处刷胶,从中间割开再去粘胶水会有缝隙粘不好的,他说这个做法规范上有的,让我去找找,我找了半天也没找到,哪位大哥帮帮忙,告诉小弟一下哪本规范上有另外大家做保温都是怎样做的?

今天领导提出一个问题,说管道保温不能管道焊完后从中间割开而套上去,再用胶水去粘,而应该在除锈刷漆后就把保温管壳套上,留出焊口的地方,只在接缝处刷胶,从中间割开再去粘胶水会有缝隙粘不好的,他说这个做法规范上有的,让我去找找,我找了半天也没找到,哪位大哥帮帮忙,告诉小弟一下哪本规范上有
另外大家做保温都是怎样做的?
免费打赏
el188
2010年08月24日 22:35:33
2楼
应该都是按照第一步施工的。管道在施工过程中还有系统试验(压力强度严密性试验,冲洗等),等这些步骤完成后,才能进行保温,因为保温就属于隐蔽了。之前要验收的。
回复

相关推荐