水系统中有空气存在有什么后果,怎么判断有空气?
kongfanji521
2005年12月10日 17:05:11
来自于制冷技术
只看楼主

水系统中有空气存在有什么后果,怎么判断有空气?怎样处理

水系统中有空气存在有什么后果,怎么判断有空气?怎样处理
免费打赏
ktchenggang
2005年12月10日 22:44:18
2楼
1、形成气堵,水无法通过或流量很小。
2、压力表指针抖动不稳、有时管道有流水声、水泵空转。
3、在最高点、管道末端、上反弯处加设自动排气阀。
回复
huym
2005年12月10日 23:43:30
3楼

补充两点现象:
4。运行电流波动
5。声音互高忽低
回复
hymonly
2005年12月11日 13:04:06
4楼
补充:1、可能造成水泵气蚀;2、也有可能造成冷水机组封头压力走超高,垫片泄漏。
回复
hymonly
2005年12月11日 13:06:28
5楼
一方面可以通过在管网的最高处加设自动排气阀排气,另一方面也要在水泵启动前,将进口管段气体排尽。
回复
quandunhai
2005年12月12日 09:47:40
6楼
管内有空气:会出现以下现象
1.耳朵贴差着管道,可以听见管内哗啦啦的响声;
2.系统压力表抖动厉害;
3.系统运行电流变化大(很短时间内);
4.空调使用效果不好;
5.如果系统装有自动排气阀,会听见排气阀排气声.
6.水泵运行声音忽高忽高(电流也有变化).
回复
bonsiondar
2006年02月14日 00:24:33
7楼
形成气堵,水无法通过或流量很小。
2、压力表指针抖动不稳、有时管道有流水声、水泵空转。
3、在最高点、管道末端、上反弯处加设自动排气阀
在排气阀同时堵的情况下可以拧松回水管,向外放气,直到供水管变热,回水管变热
回复
wgj1207
2006年02月14日 10:09:01
8楼
楼上的都是高手啊,一石激起千层浪。学习了。
回复
quandunhai
2006年02月14日 11:04:55
9楼
我已经解答了, 不重复了.
回复
li_xingwu2008
2008年01月15日 00:54:07
10楼
我不打懂,请问,什么情况属上反弯,什么情况属下反弯。
谢谢!
回复
zhuzhu2322
2008年02月03日 11:41:23
11楼
学习了,感谢各位高手!