请教各位一个问题:高压开关柜接至电动机的电缆在穿过零序CT时,其钢铠的接地线是在零序CT中间穿过呢,还是在零序CT外穿过?
请教各位一个问题:高压开关柜接至电动机的电缆在穿过零序CT时,其钢铠的接地线是在零序CT中间穿过呢,还是在零序CT外穿过?
2楼
外
回复
3楼
你看看,精华贴,讨论过的.
回复
4楼
http://co.163.com/forum/content/878_221520_1.htm
回复
5楼
1.如果为架空线出线,如何配安装零序CT?
请李老师说明一下,10kV和35kV架空出线?
2.安装零序CT和安装消弧线圈有没有必然的联系?
3.小电流接地选线和消弧线圈同时存在,对零序CT如何选择?
回复
6楼
内
回复
7楼
外,
回复
8楼
接到高压开关柜的电缆必须在零序CT中间穿过,就好比必须把三相电缆都穿过一样道理,要是少了接地线,接地电流不经过CT,可能会不发接地信号。
回复
9楼
好象没有讨论出具体统一的结果,希望能有更多的发言.
回复