12楼
还得看地方标准。
我这一个5400平米商业三层,非中央空调系统。按《建筑设计防火规范》 不用设自喷,但根据北京DBJ01-617-2004市规发[2004]1268号文,大于1000平米商业应设自喷。
回复
13楼
经济实惠
甲方愿意出钱就做,不愿意就不做
反正咋做都行
回复
14楼
要看具体情况:如果是底层单层,大空间,无隔断,根据建规,单层面积超过3000平方米的商场就要设.但如果有隔断,且对外的门面由隔墙与内部完全隔断,直接对外,且除直接对的门面后,达不到3000平方米的则应可以不设;如果是多层,每层不超过3000平米,应可以不设,建规规定总建筑面积达9000平方米才设.
回复
15楼
你按规范设置没错,甲方要求是他们的事啊,到时候没你责任哈。
回复