根据《建筑设计防火规范》可不设,但《自动喷水灭火设计规范》中总建筑面积5000平米以下为中危险I级,按哪个做啊?
回复
3楼
根据《建筑设计防火规范》
回复
4楼
我个人认为最好是设,如果甲方提出不设的话另说,建规说是可不设是指有困难的情况下可以不设,不是要求你不能设置的。
回复
5楼
按规范设计
回复
6楼
有几个开发商愿意多花钱的
省下的钱用在吃喝漂堵多好啊
回复
7楼
设不设置看防火规范, 设置等级看自喷 规范上说设置的情况还包括单层平面大于3000
如果我的商场只有一层 这一层就是4000 当然要设置 等级就是你说的了
回复
8楼
同意7楼,应按《建规》8.7.1条第5款执行。
回复
9楼
我们作设计的当然要按规范设计,至于以后甲方作不作是他的事情,以后的事情也要他自己来搞定,责任不会在我们设计人的头上
回复
10楼
同意7楼,规范没有要求的就不必设置,否则就是浪费。甲方问起来也没法自圆其说。
回复
11楼
规范要求设
回复