办公楼防火的问题!!!
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年08月24日 13:06:26
只看楼主

大家看下这张图有什么问题吗?会议室隔断了两个安全出口,但好像也没有什么规范有什么规定。

大家看下这张图有什么问题吗?会议室隔断了两个安全出口,但好像也没有什么规范有什么规定。

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
麦田守望者
2010年08月24日 14:13:13
2楼
主要会议室的几个门是常开的,应该没问题。
回复
内强
2010年08月24日 15:07:34
3楼
不行。
不在同一个大空间内,一个防火分区中不同房间均应经过公共走道到达安全出口。
请参看国家建筑标准设计图集05SJ807 4-19页专门讲了这个问题。

[ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-24 15:26 编辑 ]
回复
cuiyutie
2010年08月24日 15:19:43
4楼
我觉的没啥问题,应该合适着
回复
z000x
2010年08月24日 15:24:56
5楼
会议室外边的字看不清楚,如是露台或屋面的话应该是没问题
回复
nie168
2010年08月24日 15:26:52
6楼
应该不行。档案室等只有一个安全出口了。
除非能满足建规5.3.4,顶层局部升高时。
回复
jiajun21
2010年08月24日 16:06:17
7楼
应该不行,档案室那楼梯如果着火,不熟悉这栋楼的人肯定不知道往会议室跑。
回复
钢巴
2010年08月24日 22:11:37
8楼

老大,我也知道有问题!!!我要看下你介绍的图集,7月14中元节都过了你还见人都发币.哈哈
回复
钢巴
2010年08月24日 22:14:13
9楼

是露台,左边的楼梯是上到这个露台的
回复
内强
2010年08月25日 00:58:16
10楼
看你说的啥话,大家都是活人:lol
回复
钢巴
2010年08月25日 12:50:21
11楼

都快一点了还不休息!!老大不用这么拼命吧:lol