大家看下这张图有什么问题吗?会议室隔断了两个安全出口,但好像也没有什么规范有什么规定。
大家看下这张图有什么问题吗?会议室隔断了两个安全出口,但好像也没有什么规范有什么规定。
2楼
主要会议室的几个门是常开的,应该没问题。
回复
3楼
不行。
不在同一个大空间内,一个防火分区中不同房间均应经过公共走道到达安全出口。
请参看国家建筑标准设计图集05SJ807 4-19页专门讲了这个问题。
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-24 15:26 编辑 ]
回复
4楼
我觉的没啥问题,应该合适着
回复
5楼
会议室外边的字看不清楚,如是露台或屋面的话应该是没问题
回复
6楼
应该不行。档案室等只有一个安全出口了。
除非能满足建规5.3.4,顶层局部升高时。
回复
7楼
应该不行,档案室那楼梯如果着火,不熟悉这栋楼的人肯定不知道往会议室跑。
回复
8楼
老大,我也知道有问题!!!我要看下你介绍的图集,7月14中元节都过了你还见人都发币.哈哈
回复
9楼
是露台,左边的楼梯是上到这个露台的
回复
10楼
看你说的啥话,大家都是活人:lol
回复
11楼
都快一点了还不休息!!老大不用这么拼命吧:lol
回复