正在做一个大型超市,有仓库严重危险级的 流量是90L/S 用DN200的管材干管水损大概是10米 。其他中危险级的30L/S,这个防火分区喷头不多,才100个左右,如果常规做数喷头做法,DN150的足够了。但管长有200米了,按90L/S去计算水损的话快90米水损了我的问题是,这个小防火分区的干管我是用DN150的还是用DN200的。本建筑楼高18米,我选60米的喷淋泵。 问题在于,那个用DN150管材的防火分区,能满足要求吗?
我的问题是,这个小防火分区的干管我是用DN150的还是用DN200的。
本建筑楼高18米,我选60米的喷淋泵。 问题在于,那个用DN150管材的防火分区,能满足要求吗?
如果按计算那这个小防火分区除去90米水损,到了末端那不就没水出来了吗?