我有一设备冷却项目,需控制出水温度在6℃±0.5℃,机组采用风冷冷水机,制冷量100kw,水流量18立方/小时。机组水温精度为1℃。请教有何稳妥的方法控制精度?

我有一设备冷却项目,需控制出水温度在6℃±0.5℃,机组采用风冷冷水机,制冷量100kw,水流量18立方/小时。机组水温精度为1℃。
请教有何稳妥的方法控制精度?
免费打赏
ktchenggang
2005年12月09日 21:24:26
2楼
风冷冷水机的出水温度本身受环境温度影响较大不易控制
1、采用变频水泵控制水流量改善因环境温度影响的出水水温。(检测点设置在供回水管道上)
2、在管道系统内加设辅助电加热器进行水温微调。辅助电加热器后加设一混水器(自制),检测点设置在辅助电加热器和混水器前后。

我的方法不一定正确望大家指正!
回复
airspacecn
2005年12月11日 11:10:20
3楼
多谢雪域冰川!我准备这样做,您看行不?
冷水机进出水设为1℃/6℃,通过板换与恒温水箱进行热交换。板换水箱侧水温为5℃/10℃。水箱出水侧与设备连接管加电动三通比例调节罚,旁通与板换和恒温水箱连接管连接。
回复
ktchenggang
2005年12月11日 13:54:35
4楼
可以,在水箱出水管上最好能加回水旁通积分阀、小变频水泵作为水温微调用。可以不用加热器。
回复
njzxh
2005年12月11日 20:50:31
5楼
这么低的温度,要不要加乙二醇?
回复
yys0411
2005年12月12日 11:52:27
6楼
出水温度6度,不用加乙二醇。
回复
zdm6060
2005年12月12日 20:09:59
7楼
这个项目做了没有?如果还没开始做,就很容易办了.机组小型化用多几台机,用精密仪表控制就可以了.
回复
njzxh
2005年12月13日 09:52:25
8楼

如果不做处理,一般的机器不会允许设定出水温度为1度吧,太危险了.
回复
airspacecn
2005年12月13日 22:21:45
9楼
多谢各位关注!1机组侧是用乙二醇,7楼是否可以说的详细一些。
回复