有关制冷系统供液设计问题
foshan200503
2005年12月09日 18:26:51
来自于制冷技术
只看楼主

制冷供液系统中,一般分为三种系统:直接供液系统、重力供液系统、强制供液系统。而在氟系统中通常使用直接供液方式。在冷冻(氟系统)设计过程中,经常会遇到冷凝器(储液器)比蒸发器低很多的情况,比如低10米、20米,此种情况,冷媒怎样供入蒸发器?蒸发器处为低压,冷凝器为高压,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么处理措施?还有如果做氟的强制供液怎么做?有没有哪位老兄做过呀?介绍一下,不胜感激……

2005年12月12日 14:12:34
2楼
直接膨胀式供液系统供液的动力为高压制冷剂与蒸发压力之差;重力供液系统供液的动力为低压汽液分离器与蒸发器之液位差;强制供液系统供液的动力为液体制冷剂循环泵的扬程。而在氟系统中通常使用直接供液方式,其冷凝器与蒸发器最大允许高差就确定了。
不管是任何制冷剂都可采用以上三种供液方式,氟系统(单级压缩系统)做强制供液,要设蒸发器、低压循环桶(配循环泵)、压缩机、冷凝器、高压贮液器,节流阀等。
回复
foshan200503
2005年12月13日 19:02:17
3楼
明白,感激.
即是高压压力减去低压压力,再减去管路阻力及综合允许最大压力损失等问题就能推算出氟系统直接供液在向上供液时的允许的最大高差了.
回复
jy323
2005年12月15日 12:09:15
4楼
要是简单的10-20米比较一般不用考虑太多,要是很高的化,可以通过排气压力来控制。1KG/CM2可以顶10米左右。
回复
foshan200503
2005年12月15日 16:15:13
5楼

请问怎样控制排气压力?
回复
jy323
2005年12月15日 17:19:57
6楼
1、常用的制冷剂在平时用没什么问题,排气压力都应在6-14KG/CM2。要是冬天用要看你的冷凝系统是空冷的还是水冷的,空冷的用变频风扇控制冷凝压力,水冷的机组通过压力传感器测量冷凝压力改变冷凝器水流量,在冷凝器的进出口装旁通管线安装电动阀。还可以控制冷却塔的风机(变频)。这样的化要加控制系统,需要些费用。
回复
foshan200503
2005年12月16日 09:48:42
7楼
哦^
明白^多谢
但普通风冷冷凝器一般冷凝温度已到达45度,冷凝压力再高制冷效果也难以保证.水冷也是同理
回复
jy323
2005年12月19日 10:41:20
8楼
你说的是饱和温度吧,天冷的情况下会很低的。水冷的也一样,冷凝器好的情况下冷却水出水温度和冷凝饱和温度相差2度以内。
回复
ygw001
2005年12月19日 11:01:17
9楼
为什么要高差20米?即是是多层冷库,每层设一套制冷机组不更好吗?另外氟泵系统也很适合做高层冷库的供液,这样可使蒸发器处于最佳工作状态,从而提高制冷效率。
回复
jy323
2005年12月19日 11:27:30
10楼
那也可以,那管理起来不是很方便。大型的冷库是集中管理的,小型的分开也可以。要是冷库的化。我不知道你的低压循环桶是在那里。低压循环桶是有氟泵可以直接向高出供液。我不知道你用的压缩机是什么形式的,要是螺杆的压缩机,是要控制冷凝压力的为防止压缩机跑油。
回复
烟雨江南
2005年12月20日 13:03:30
11楼
向楼上的请教螺杆压缩机的冷凝压力和压缩机跑油的关系是如何的??
回复

相关推荐