钢筋基础接地
woshihuanglong
2010年08月23日 21:12:27
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟现在的项目有几个桩头因打不下去被截掉了,正好防雷引下线在这个桩头上,引下线应如何施工

小弟现在的项目有几个桩头因打不下去被截掉了,正好防雷引下线在这个桩头上,引下线应如何施工
免费打赏
ykx1982
2010年08月24日 21:29:57
2楼
什么叫截掉了,可以和设计院联系换个桩位啊,或者随桩头移位!
回复
wanglun0817
2010年08月24日 21:38:11
3楼
那样的话只有在桩基础四周增加水平接地体了
回复
l-hu7851
2010年08月25日 17:39:21
4楼
嗯嗯,试试吧
回复
woshihuanglong
2010年08月25日 19:51:30
5楼
我知道了,防雷引下线应该先与承台内钢筋焊接在一起,然后连接至桩头,如果没有桩头就不连了,但要保证埋深深度
回复

相关推荐