10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?有什么需要注意的问题?请各位高手指教......
10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?
有什么需要注意的问题?
请各位高手指教......
2楼
10KV和220/380V的电缆不能并行敷设在同一电缆沟内。
回复
3楼
10KV和220/380V的电缆可以并行敷设在同一电缆沟内,间距应满足规范要求。可参照国标图集施工。
回复
4楼
三楼是对的,是吧
谢谢啊
回复
5楼
支持三楼,我以前这样做过,审图也过了
回复
6楼
高压电缆和低压电缆同时在一条电缆沟内敷设时,高压电缆应敷设在上层支架上,低压电缆放在下层.
回复
7楼
支持三楼.高压电缆和低压电缆同时在一条电缆沟内敷设时,应相距500MM,如有隔板隔开,可适当降低距离.
回复
8楼
同意楼上的
回复
9楼
同意楼主的意见,小弟初混江湖,长了不少见识!多谢大侠!
回复
10楼
呵呵,低压单心电缆相线和零线,地线分开沿CT敷设,会是什么结果呢?
回复
11楼
大家说的是对的,可是在实际应用中,我没有那个条件时,高低压电缆就平放在一个电缆沟里,好象也不会出事。但如果有条件的话,我也会按规范做的。
回复