[求助]:电缆敷设问题
drinking
drinking Lv.3
2005年12月09日 15:36:34
只看楼主

10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?有什么需要注意的问题?请各位高手指教......


10KV和220/380V的电缆能否并行敷设在同一电缆沟内?
有什么需要注意的问题?
请各位高手指教......
免费打赏
ljs1399
2005年12月20日 23:55:32
2楼
10KV和220/380V的电缆不能并行敷设在同一电缆沟内。
回复
tcchezhong
2005年12月21日 08:45:33
3楼
10KV和220/380V的电缆可以并行敷设在同一电缆沟内,间距应满足规范要求。可参照国标图集施工。
回复
drinking
2006年01月17日 10:40:30
4楼
三楼是对的,是吧
谢谢啊
回复
飞影道人
2006年01月17日 12:48:53
5楼
支持三楼,我以前这样做过,审图也过了
回复
renshenghebi
2006年02月23日 08:21:06
6楼
高压电缆和低压电缆同时在一条电缆沟内敷设时,高压电缆应敷设在上层支架上,低压电缆放在下层.
回复
yuanxx0371
2006年02月27日 19:25:56
7楼
支持三楼.高压电缆和低压电缆同时在一条电缆沟内敷设时,应相距500MM,如有隔板隔开,可适当降低距离.
回复
wyc2006
2006年02月28日 10:02:49
8楼
同意楼上的
回复
lkl273582
2006年02月28日 10:16:00
9楼

同意楼主的意见,小弟初混江湖,长了不少见识!多谢大侠!
回复
938682
2006年02月28日 19:49:28
10楼
呵呵,低压单心电缆相线和零线,地线分开沿CT敷设,会是什么结果呢?
回复
zhclx760
2006年03月03日 10:19:55
11楼
大家说的是对的,可是在实际应用中,我没有那个条件时,高低压电缆就平放在一个电缆沟里,好象也不会出事。但如果有条件的话,我也会按规范做的。