虾米求助供液管结霜
tica0411
tica0411 Lv.2
2010年08月23日 19:25:01
来自于制冷技术
只看楼主

2P分体空调,内外机风扇正常,制冷时低压3KG,内机液管结霜。开到制热状态,气管压力22KG,效果正常,过一会在开制冷低压4.3kg,供液压力7kg运行正常,内机不结霜,回风22度出风14度,一直运行也正常,停机在启动的时候又出现内机结霜的现象,在开次制热后制冷又正常,请教下是不是系统有堵的地方。连夜求助

2P分体空调,内外机风扇正常,制冷时低压3KG,内机液管结霜。开到制热状态,气管压力22KG,效果正常,过一会在开制冷低压4.3kg,供液压力7kg运行正常,内机不结霜,回风22度出风14度,一直运行也正常,停机在启动的时候又出现内机结霜的现象,在开次制热后制冷又正常,请教下是不是系统有堵的地方。连夜求助
adingkgb
2010年08月23日 20:44:08
2楼
分体空调供液管结霜,是典型的节流装置处流量过小的表现。
夏季,制冷工况下,低压3公斤,确实偏低。
楼主的判断为系统(毛细管或过滤器)有堵塞现象,也可以认为是正确的。这种堵塞并不非常严重,当转而制热运行时,制冷剂反流,可能将毛细管或过滤器处的堵塞‘冲开’。恢复制冷运行后就一切正常了。
另有一种可能,是制热毛细管旁的单向阀卡住(比较轻微),在制冷运行时,应该打开,制冷剂只流经制冷毛细管(获取一个稍高的蒸发压力)。如果该单向阀卡住,那么前后两根毛细管串联(制热工况,获取一个较低的蒸发压力)),导致蒸发压力异常下降。 当制热运行制冷剂反流后,原先被卡的单向阀发生松动,恢复正常。再开制冷时也就正常了。
回复
tica0411
2010年08月23日 21:58:06
3楼
谢谢了,那我要怎么修理呢
回复
adingkgb
2010年08月23日 22:13:41
4楼
如果这个故障现象不再发生的话,那就没必要修理了呀。:lol

如果一定要修理:
不环保的话,就放掉制冷剂,把毛细管和过滤器焊开清洗,对系统氮气吹除,或更换单向阀,抽真空加液。
环保的修理法,先把制冷剂回收进外机,在内外及连接管上或者毛细管进口前串接干燥过滤器,然后开机运行。系统内的杂质被过滤,滤芯要更换。持续运行 直至最后滤芯不再被污脏,就说明系统内的杂质已经基本被滤除了。 然后撤除过滤器。
回复
tica0411
2010年08月23日 22:15:30
5楼
:handshake
回复
adingkgb
2010年08月24日 17:42:12
6楼
楼主检查过,是否制冷剂需要补充?
回复
shengjoo
2010年08月30日 10:51:12
7楼
同意3楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开