请问制冷剂不足对系统及设备有何影响?
lrs23230
lrs23230 Lv.3
2005年12月09日 14:27:14
来自于中央空调
只看楼主

请问制冷剂不足对系统及设备有何影响?

请问制冷剂不足对系统及设备有何影响?
lrs23230
2005年12月09日 14:46:33
2楼
请赐教!
回复
jrzhp
2005年12月09日 17:05:41
3楼
制冷剂不足时,会使制冷系统蒸发温度降低,由此会产生以下情况:1.制冷剂气体的比容增大,致使压缩机吸气量减少。2.压比增大,压缩机的容积效率降低,输气系数降低,输气量减少。3.节流阀前后压差增大,节流损失增大,降低了制冷剂单位容积制冷量。
在冷凝温度不变的情况下,由此产生压缩机的制冷量降低。
回复
terence_jin
2005年12月10日 12:17:24
4楼
楼上说得很对,稍微补充一下:当制冷剂不足引起蒸发压力低,也就是造成了压比增大,换而言之压缩机的做功将会增加,对于速度型压缩机可能造成喘震,而原本的容积式压缩机由于功耗增加,排气温度也会上升。
回复
lrs23230
2005年12月11日 15:43:16
5楼
谢谢,两位前辈
回复
lrs23230
2005年12月11日 15:51:49
6楼
如果制冷剂量过多会有何后果?
回复
jrzhp
2005年12月12日 14:26:27
7楼
如果制冷剂量过多,有可能导致冷凝器一部分冷却管道积液,冷凝面积减少,冷凝压力升高,压比增大,压缩机制冷量下降。过多的制冷剂进入蒸发器,也会使系统吸入压力偏高,系统降温困难无法正常工作。
回复
lrs23230
2005年12月14日 16:39:32
8楼
谢谢前辈指点
回复
ywt960254@co163
2005年12月29日 16:27:05
9楼
制冷剂不足,最大危害是造成回气过热,对全密压缩机线圈冷却不良。
制冷机过多,可造成压缩机吸气口结霜,液击等。
回复
realgogo
2005年12月31日 11:35:47
10楼
学习,谢谢各位的指导。
祝大家新年快乐!
回复
tt55616
2005年12月31日 13:38:41
11楼
制冷机不足,机器都开不起来,压缩机保护,制冷剂还有冷却压缩机的功能,如果多次强行开机压缩机可能备烧坏,过多压缩机排气压力过高,停机保护,还可能出现压缩机液击,直接损害压缩机。
回复