给排水施工经验总结,欢迎各位新老朋友参考!
陶醉
陶醉 Lv.7
2005年12月09日 12:55:50
只看楼主

各位施工的朋友们辛苦了!为庆祝圣诞节与元旦的到来,现拿1000积分赠送给大家!赠送规则如下:1、内容必须是给排水施工经验;不得讨论与此无关的话题。2、可以是一年的一个年终总结;3、根据字数和内容的黄金量奖励3~60分不等的积分。希望各位把你们在施工过程中积累的宝贵的经验和在其中应注意的事项拿过来,让大家一起分享,让我们把给排水施工做得更加完善!在此非常感谢各位对网易给排水的关注,对给排水施工版块的厚爱!

各位施工的朋友们辛苦了!为庆祝圣诞节与元旦的到来,现拿1000积分赠送给大家!赠送规则如下:
1、内容必须是给排水施工经验;不得讨论与此无关的话题。
2、可以是一年的一个年终总结;
3、根据字数和内容的黄金量奖励3~60分不等的积分。
希望各位把你们在施工过程中积累的宝贵的经验和在其中应注意的事项拿过来,让大家一起分享,让我们把给排水施工做得更加完善!在此非常感谢各位对网易给排水的关注,对给排水施工版块的厚爱!
猪仙
2005年12月09日 13:45:13
2楼
话题太大了,建议分成几个帖子进行。。。。。。。。。。
回复
huyan0570
2005年12月09日 14:54:28
3楼
给排水施工是件辛苦的事(特别是在室外进行的),我从去年到今年8月在湖北天门那里安装DN800的城市供水管道(球墨铸铁管),
几点心得如下:(说的很抽象,希望大家不要见笑)
1.在施工中要学会面对一切临时的困难,例如发生塌方等,要能够控制当时的局面.
2.不懂的地方要多问.这样才能够让自己在实践中学习.
3.再就是做好开展工作前的准备工作,作好充分的记录,如在测量放线就得尽量精确,以便下步土方开挖.
4.施工这方面的资料得做到位,什么隐蔽工程,验收等等,一般监理在这方面都是很苛刻的.许多资料都是要存档的.
5.在实践中要能够充分运用自己学的专业知识,当工程不能够顺利进行下去时,要拿出一个方案,以便下步工作的开展.
6.严把每个关节,供水管道做为一项隐蔽工程,关系国计民生,质量这关是至关重要的.
回复
suntuolin
2005年12月09日 14:58:30
4楼
我现在可口可乐公司搞建厂工作,一年来的经验和教训就是:千万别错过任何的机会学习。
1、在搞房地产的时候,一直不注意污水处理和净水处理方面的知识,现在使用起来比较的棘手。
2、在参观打井公司的作业时候才想到自己在大学也学过水文学及水文地质学。
经验还是比较的多,在这里就抛砖引玉了。
回复
zyh2
2005年12月09日 21:28:03
5楼
做工程设计十几年,有机会出去参加了一个大的总承包的工程安装,夏天在上海,虽然艰苦,但学到了一些在设计中没有学到的知识:
1.首先工程设计是自己搞的,在安装过程中,可以随时发现原设计中不合理的地方,现场做更改使安装更合理,应用到下面工程的设计中,受益匪浅!
2.由于一些设备是外采购的,在安装的过程中和供货方的技术员的交流可以更深层次的了解设备的安装注意事项和设计参数的实际应用,再应用到下一次的设计中,使设计更加合理化。
3.安装中随时会遇到设计中没有考虑到的实际安装问题,现场解决既提高自己的应变能力,也是对自己设计人性化的提高。
4.工程中甲方随时会提出一些修改,一些合理的建议能反映出用户的实际问题,可以应用到以后的设计使设计更合理化。
5.安装中和甲方、监理及丙方打交道,学到了很多工程设计中没有的人文知识,社会关系学知识也提高了啊。
工程安装确实是一个好的成长机会!
回复
hyysjhyysj
2005年12月10日 01:02:01
6楼
有一次在淮南一铁路地区进行一清水池施工,水池建好后,里面存有半池水,上面还没有覆土,过了几天,发现水池高出原设计标高70cm,查其原因,是水池附近一单位建房,就近取水,将水池中的半池水用光了。水池离淮河不远,地下水位比较高,将空水池浮上来了。查明原因后,采取了补救措施:往池内灌水;池顶覆土。虽有一定效果,下沉了30cm,但仍达不到设计要求,此乃毕业不久在施工中的一大教训。
回复
suntuolin
2005年12月10日 10:09:48
7楼
星期天上班的时候,就是要在网上多交流。
1、我们应该要积极的学习规范和图集,对于规范中的细部做法一定要心里明白。
比如在排水过楼板的套管做法上,一般有两种,一种是钢套管一种是直接使用混凝土浇捣,就是浇捣也要分两步,一步到三分之一后在用灰浆,最后浇捣密实。就是这个做法让我在整个工地的老安装面前争到了一个工程师的称号。
2、多向老同志学习,这种学习不是单项的而是在交流中学习,比如在错层的楼房内的梁内下套管应该怎样预埋等?我就是在一个老工程哪里学来的下泡沫板留,清理起来好清理,在埋套管时也好预埋,也避免了预埋钢套管的跑偏问题。
回复
tianlu2436
2005年12月10日 11:47:44
8楼
一.配合。主动与土建,暖通,消防配合好,特别是预留预埋中与土建的配合,不然混凝土一捣,挖洞开墙可麻烦,还又罚款赔钱!安装阶段,和其他单位也要就管线位置等进行协商,以防打架事情!
二.要钱有理。现在甲方特厉害,他们就喜欢要你做事,事完又不给钱,所以口说无凭!干活就必须要签证,没签证不干!·!
三.搞施工还得会发彪,现在这行人善被人欺,打架打的赢才是硬道理!!(呵呵,有辱斯文!)不过确实有实效!
回复
swqlily
2005年12月10日 20:42:02
9楼
搞施工几年了,介绍一点心得,不为积分,希望能与大家一起交流:
1.关于楼板预留洞,建议采用管道留洞器进行,不仅施工方便,而且不易位移,外观效果有好.所谓管道留洞器,就是采用焊接钢管制作的留洞模具,在楼板模板支设完成后直接固定在模板上的模具,外刷脱模剂,便于混凝土凝固后拆除.
2.关于明装的各种不做保温的管道,无论是PP-R PB还是镀锌钢管,一般管外壁都有生产厂家和材料本身的相关信息,施工完成后露在外面很不美观,所以在安装施工时,将有文字的一面朝向墙体或楼板一侧,效果比较好,给人感觉比较干净.
3.一般镀锌管道丝扣连接处要重新涂刷防锈漆,在涂刷前,最好在要涂刷部位两侧用宽胶带粘好,待防锈漆完全干了以后将胶带拆下,此时防锈漆涂刷外观质量极佳,不但边线整齐,而且不同位置的涂刷宽度也一致.
4.在管道比较集中的管井部位楼板漏洞时,最好不要直接对各个管道留洞而是将成排管道统一留槽(钢筋照常绑扎),待管道安装完成后再进行楼板封堵,这样即可以保证管道的垂直度,又方便安装施工.
回复
zxc__213
2005年12月10日 21:35:13
10楼
我是学电学的,但是最近领导把水也给我做了,通过学习,让我感觉压力还是很大的,外水,内水,我基本上过了一道手,对我来说,又把知识扩展了,还有通过学习之后,我对给排水的规范,了解的非常深,还有预算等,原来水也不是那么好做,比起电来说,还是好一点。大家一起努力吧!!!!!!!!!
回复
pzhwutom
2005年12月11日 09:19:39
11楼
设计只是从系统上对工程负责.可能有些细部的问题,可能就会忽略或者用文字说明定个原则.,一般不会画图(追求效益).
1.比如管线预留空洞,严格来说,结构专业应该其他专业的要求或者图纸,画预留空洞图,但可能大多数没画.
2.比如管道基础,一般不会地质钻探,设计只会文字说明,实际采用何种基础,只有待开挖情况.因此,要仔细看设计图,包括文字说明.
3.辅助专业在土建棒扎钢筋时,就要求预留(埋)件.
4.如果没有标准图集,请设计单位(或者建设单位)免费提供,这个在签定合同时要特别注意.
回复

相关推荐

APP内打开