在一个外国项目(工频60hz)的设计说明里看到三相四线制216/433V 两倍的关系,不知道怎么会出来这么个数字?难道不应该是根三的关系吗

在一个外国项目(工频60hz)的设计说明里看到三相四线制216/433V 两倍的关系,不知道怎么会出来这么个数字?难道不应该是根三的关系吗
免费打赏
ccccyq
2010年08月24日 08:38:31
2楼
确实不好理解
回复
maya2005
2010年08月24日 09:00:55
3楼
同问,期待回答:lol
回复
zero2441
2010年08月24日 17:36:31
4楼
是不是哪儿出错了,应该不会啊?
回复
lp2010583
2010年08月24日 17:39:42
5楼
可能是中性线的电压只有工作线电压的一半的缘故。
回复
burry010101
2010年08月26日 09:31:07
6楼
那不是
应该是工频60HZ的一种电压等级。
回复
hqz159
2010年08月26日 09:35:41
7楼
我只知道一点这和频率应该没关系:loveliness:
回复
chaoxy119
2010年08月31日 17:03:12
8楼
和频率应该是没有关系