再请教大家一个排污的问题
rong73112
rong73112 Lv.4
2005年12月09日 09:23:02
只看楼主

商住楼,规模为下面公建9W平(其中地下占2层),上面住宅9W平,占地面积很小,仅13000平米,方形,在市中心商业黄金地段,外网给的排污条件是:现状排污管D500mm,请问这个工程的污水是否可以直接排到市政污水管里?哪位大侠有好的建议,请给小弟指点一下!先谢谢了

商住楼,规模为下面公建9W平(其中地下占2层),上面住宅9W平,占地面积很小,仅13000平米,方形,在市中心商业黄金地段,外网给的排污条件是:现状排污管D500mm,
请问这个工程的污水是否可以直接排到市政污水管里?
哪位大侠有好的建议,请给小弟指点一下!先谢谢了
免费打赏
rong73112
2005年12月09日 17:05:15
2楼
如果要用化粪池,我粗略计算了一下,有效容积约330m3,不知道够不够?
另外,由于该工程占地小,几乎整个红线内的区域都被利用来建商场了,而化粪池应该建在建筑物外,距离宜大于5m,如何解决这个问题?请各路高手来帮帮忙。
回复
heijindishi
2005年12月09日 18:28:25
3楼
这个工程如果在上海绝对要直接排入污水管.污水管500也不小了.又是在市中心,个人认为完全可以不用化粪池,现在上海已经不用了.
回复
applan
2005年12月09日 19:40:58
4楼

是否可以直排到市政污水管那要看当地污水处理能力了---可以咨询当地环保部门,排出口及排放标准。
位置不够是不是可以考虑下污水处理设备呢。
回复
rong73112
2005年12月10日 08:01:10
5楼
该工程在齐齐哈尔,上海可能是污、废水分流制,这才可以不用建化粪池,如果是合流制,可能还是要建化粪池吧,不然污水处理厂要处理污水的量太大了
回复
rong73112
2005年12月12日 15:53:26
6楼
大家能说说都什么地方可以不用建化粪池了
回复
zoozky
2005年12月12日 16:35:26
7楼
这一问题你们批建时应向当地建设部位申请说明.这个能符合当地有关部位的要求就行.
回复
rong73112
2005年12月12日 16:49:45
8楼
阳光灿烂,是大连的一家装修公司的吗?
回复
rong73112
2005年12月26日 08:41:20
9楼
要沉了,自己顶一下,等待各路高手来
回复
弓手
2005年12月26日 11:41:49
10楼
用室内式化粪池!
回复
fk2000.1981
2005年12月29日 15:46:40
11楼
學習學習!!