求教,地下室卫生间污水排放问题
吴所谓
吴所谓 Lv.8
2010年08月23日 13:17:19
来自于企业招聘
只看楼主

我现在正作一个负三层的地下商场,三层都有有卫生间,在负三层设污水集水池通过潜污泵提升排出室外。详问一下各位高手,需不需要在负三层设一个小化粪池把污水处理后再通过潜污泵提升排出室外?本人原来做过类似的,都没有设化粪池,但现在商业面积有点大及3万平米,怕不设化粪池,潜水泵直接提升粪水会出问题,心中实在没底,望各位高手赐教,在此先说一声谢谢。

我现在正作一个负三层的地下商场,三层都有有卫生间,在负三层设污水集水池通过潜污泵提升排出室外。详问一下各位高手,需不需要在负三层设一个小化粪池把污水处理后再通过潜污泵提升排出室外?
本人原来做过类似的,都没有设化粪池,但现在商业面积有点大及3万平米,怕不设化粪池,潜水泵直接提升粪水会出问题,心中实在没底,望各位高手赐教,在此先说一声谢谢。
免费打赏
吴所谓
2010年08月24日 07:20:49
2楼
晕,放了一天了,怎么没有人给电建议呢。是大家没有遇到过,还是没有思考过这个问题???????????
回复
samyunfz
2010年08月24日 08:28:42
3楼
呵呵,采用自动搅拌潜水排水,根本不用考虑堵塞问题了。熊猫JYWQ系列等等。
回复
hcy2005
2010年09月07日 14:31:00
4楼
不用设化粪池,要不地下三层会很臭.只需要设自动搅匀性潜水泵就可以了.