关于钢结构厂房留缝问题
dingxuan666
2010年08月23日 12:33:09
只看楼主

各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)

各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝?
抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。
图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)

图.png

免费打赏
blessing
2010年08月23日 12:39:55
2楼
这个要设置的,看下门刚规范
回复
yfs007
2010年08月23日 12:44:34
3楼
这么长还不设缝,看来你的胆子不是常人的,你先做做看,如果没问题再慢慢推广,呵呵
回复
dingxuan666
2010年08月23日 15:37:31
4楼
钢规范没有具体的做法 一般咋做比较合适 别光说不练
回复
lwlilin2000
2010年08月23日 22:43:47
5楼
钢结构规范中就规定了温度区段长度,还特意标示了是伸缩缝间距,纵向露天是120米
回复
天涯居士
2010年08月24日 08:11:18
6楼

纵向长度应该是150米吧
回复
ns224205
2010年08月24日 10:32:07
7楼
规范中所说的是单层房屋和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距)。
你这种情况肯定是要设伸缩缝(防震缝)的,伸缩缝(防震缝)采用双柱即可,设缝位置(图中黄线)可参照附图。
要注意:墙体、楼板要根据所采用的材料确定伸缩缝的间距。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-8-24 10:33 编辑 ]
回复
yeyufeng9527
2010年08月24日 10:44:58
8楼
一般是在100~120之间!
回复
yfs007
2010年08月24日 12:52:30
9楼
钢结构规范8.1.5条,纵向露天是120米.