取值范围的尴尬。。。
lz090156
lz090156 Lv.2
2010年08月23日 11:59:21
来自于通风排烟
只看楼主

加压送风,门洞风速的取值范围是0.7-1.2m/s,背压系数是0.6-1.0;按表取值的话,前室加压风量为22000-27000m3/h。规范又没说明,这时一般怎么取?还是说大家都不算的,直接根据经验取?或者直接按表取?

加压送风,门洞风速的取值范围是0.7-1.2m/s,背压系数是0.6-1.0;按表取值的话,前室加压风量为22000-27000m3/h。规范又没说明,这时一般怎么取?
还是说大家都不算的,直接根据经验取?或者直接按表取?
免费打赏
lz090156
2010年08月23日 16:41:53
2楼
现在遇到的这个图。17层塔式住宅,不知这个合用前室的加压送风量要怎么算?
三个门,一个双扇两个单扇。如果按楼梯间的双扇门算,风量有点大;按住户的单扇门算,风量又有点小;随手取中间值,又感觉缺乏依据,消防问起来,总不可能说随手取的。。。
回复
star-cluster
2010年09月05日 16:36:50
3楼
我也想知道这个问题的答案。期待大虾赐教
回复
nanxing1350000
2010年09月05日 22:04:10
4楼
同样在在等待!:)
回复
datian163
2010年09月06日 14:56:44
5楼
默默地期待着!
回复