一套水冷系统,压缩机为danfoss涡旋压缩机,原有压缩机为sm124,大概10HP,换热器为套管换热器,电子膨胀阀,有气分和储液罐。R22制冷剂,用的矿物油,运行正常。现在把压缩机换成了使用R407C的型号SZ120,聚酯油,冷量略低一些,换的时候其他部件均未动,把管路中的油吹了一下,吹出来一些,但是气分和储液罐里的估计出不来。充灌407C后运行,发现压缩机油位较高,膨胀阀开度100%(正常开度应为50%左右,之前124压缩机),蒸发温度9℃左右,但是制冷量偏小,只有额定的60%。
现在把压缩机换成了使用R407C的型号SZ120,聚酯油,冷量略低一些,换的时候其他部件均未动,把管路中的油吹了一下,吹出来一些,但是气分和储液罐里的估计出不来。
充灌407C后运行,发现压缩机油位较高,膨胀阀开度100%(正常开度应为50%左右,之前124压缩机),蒸发温度9℃左右,但是制冷量偏小,只有额定的60%。
这种情况会是什么原因呢?
原有的矿物油与聚酯油混合影响?
制冷剂充少了?