冷冻水量如何确定
kongfanji521
Lv.2
2005年12月08日 21:32:59
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教大家一个问题冷冻水量如何确定按照能量守恒应该是W=Q/(c*m*△t),但为什么有的书上写的却是W=Q/5
请教大家一个问题
冷冻水量如何确定
按照能量守恒应该是W=Q/(c*m*△t),但为什么有的书上写的却是W=Q/5
免费打赏
david_rong
2005年12月11日 20:36:57
12楼
您好像总喜欢倒着说明问题。
仔细想一下,感觉您的解释和十楼原先的观点是一致的。
回复
pqc921
2007年05月27日 12:06:15
13楼
晕 看了两分钟才看明白 您是不是这个意思
假设两台泵都开的话 运行的流量假设为3 单台水泵的流量就是1.5
只开一台水泵的话 它的流量就是2
是不是这个意思啊??
回复
北冰洋
2007年05月27日 12:46:07
14楼
楼上,你理解得没错。
回复