冷冻水量如何确定
kongfanji521
2005年12月08日 21:32:59
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家一个问题冷冻水量如何确定按照能量守恒应该是W=Q/(c*m*△t),但为什么有的书上写的却是W=Q/5

请教大家一个问题
冷冻水量如何确定
按照能量守恒应该是W=Q/(c*m*△t),但为什么有的书上写的却是W=Q/5
免费打赏
huym
2005年12月09日 09:08:00
2楼
应该严格按公式W=Q/(c*p*△t)去计算,不要被一些简化公式迷惑了。
公式W=Q/5有错误,它应该是W=10*Q/5,其适用条件是:
1)Q的单位应以万大卡/小时代入数值
2)只能是以水为介质,故c=1KCAL/KG.C;
3)p为水的密度,p=1000KG/M3
4)制冷适合于冷冻水设计进出水温差为5度的机组,如果是10度温差应除以10;
5)计算出来的水量单位直接为:立方米/小时。
回复
kongfanji521
2005年12月09日 10:59:52
3楼
谢谢大哥帮忙,但还是有疑问。C不是比热吗?应该是4.2吧。为什么是1呢
回复
huym
2005年12月09日 13:13:31
4楼


C是比热,当介质为水时Cp=4.18KJ/KG.K=1.0KCAL/KG.C。
你可以再做以下量纲分析,就可以发现W=10*Q/5公式中为什么要乘10了。
利用公式W=10*Q/5可以简化成W=2*Q,
对于5度温差的机器,求水的流量时,利用上述简化公式非常方便。
比如:
一台100万大卡/小时冷量的机组,若冷凝器的散热量是125万大卡/小时,则分别对热量乘2就可以得到:
冷冻水流量是200M3/H,冷却水流量是250M3/H
回复
峰哥
2005年12月09日 17:33:39
5楼
看看,统一单位是多么重要呀!谢谢huym!
回复
ganjiang2001
2005年12月09日 18:46:10
6楼
对于一个制冷系统,没有流量计,我们有什么好的办法确定它冷冻水的流量?
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月09日 19:23:14
7楼

提供一种粗略的估计办法:
1、首先查看系统水泵进、出口压力表读数,相减得水泵实际工作扬程。
2、查阅水泵厂家的“流量(Q)-扬程(H)性能曲线”,查找以上水泵工作扬程所对应的流量。这就是你想要知道的系统水流量。注意2台以上水泵并联,流量要叠加。
回复
huym
2005年12月09日 23:12:24
8楼


提请网友注意,DONGZHESHENG说的“流量要叠加”不是指相加(如两泵相同,即不是乘2)。
提供一种更简便的方法,当然比7楼的方法更粗:
如果机组铭牌标有水压降值,可以直接和两器的进出口压差比对。
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月10日 15:03:33
9楼
致huym:“提请网友注意,DONGZHESHENG说的“流量要叠加”不是指相加(如两泵相同,即不是乘2)。” 你误解我的意思了,在这种情况下,系统流量就是指每台泵测算出的流量乘2。
回复
kongfanji521
2005年12月10日 16:04:12
10楼
上次看见你说理论上两台相同型号的泵并联流量小于2倍的流量
现在说是每台泵测算出的流量乘的2倍
相互矛盾吗
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月10日 20:33:33
11楼

我把话再说明白一些:
1、如果2台泵并联运行,总流量就是每台流量的2倍。
2、如果2台泵并联,仅运行1台,此时这台泵流量比并联运行时单台泵流量大。
回复

相关推荐