一剪力墙结构住宅,7度设防,26层(无地下室),首层4.4m,总高度79.4m,基础埋深0.8m(室内算起),室内外高差0.3m,确定抗震等级的结构高度如何取?按高规房屋高度定义(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若从基础顶面算起,结构高度为H=79.4+0.8=80.2m。按前者,抗震等级为三级,按后者,抗震等级为二级,个人觉得应该按三级,大家觉得呢?
一剪力墙结构住宅,7度设防,26层(无地下室),首层4.4m,总高度79.4m,基础埋深0.8m(室内算起),室内外高差0.3m,确定抗震等级的结构高度如何取?按高规房屋高度定义(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若从基础顶面算起,结构高度为H=79.4+0.8=80.2m。
按前者,抗震等级为三级,按后者,抗震等级为二级,个人觉得应该按三级,大家觉得呢?
2楼
基础埋深怎么会只有0.8米呢。。。。
另,对于这种处于高度分界线处的建筑,要结合结构平面布置、场地类别等相关因素综合考虑
回复
3楼
实际上,如果地面做刚性地面(应该都这样做),那么结构高度应该是79.7米
回复
4楼
高层建筑基础埋置深度必须满足基础规范中给定的最小埋置深度要求,对于将近80米高的基础埋置最小深度应为4.4米(室外地坪以下);结构计算高度应从室外地坪计算,结构计算高度为79.70米(刚好不超抗震等级分界线),而且零层板应该结构板进行设计并考虑作为上部结构崁固板(楼板最小厚度有要求)。
回复
5楼
6度区,挖开就是岩石
回复
6楼
这个高度其实不用那么细抠,否则设计就很难受了
回复
7楼
二级和三级相差挺大的,还是应该弄清楚的好
回复
8楼
个人认为不做地下室的话你审图可能是个问题啊 你的埋深相差较大的啊 本来规范规定就是从室外地面算起啊 只是你在建模的时候计算一层要从基础顶面算起而已,整体结构高度还是从室外地面算起的
回复
9楼
2.1.2 房屋高度 building height
自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。
回复