SF6负荷开关可不可以倒装?
hs30
hs30 Lv.2
2005年12月08日 15:52:59
只看楼主

请教各位,SF6负荷开关可否倒装?电业局的图审专家说不能,我不知道为什么?知道的朋友请告知,不胜感激.还有SF6负荷开关有可视断开点吗?

请教各位,SF6负荷开关可否倒装?电业局的图审专家说不能,我不知道为什么?知道的朋友请告知,不胜感激.还有SF6负荷开关有可视断开点吗?
免费打赏
汤逊
2005年12月08日 16:00:20
2楼
听说一般的SF6负荷开关是无法倒装的,没见过权威的说明。
不过有厂子的开发了可以采取任意安装方式的SF6负荷开关,可用于高压电缆分接箱。

SF6负荷开关-熔断器组合电器没见过倒装的,不过听说市场上有倒装的(即熔断器在负荷开关上方)。
回复
hs30
2005年12月08日 16:14:58
3楼
我的图纸中SF6负荷开关用在高压进线隔离柜中,不是和熔断器组合使用的.我记得以前带我的总工说是SF6负荷开关倒装是为了在检修断电时安全地与高压进线隔离.
回复
woaibingyuan
2005年12月08日 16:47:31
4楼
我没有见过倒装的SF6柜,倒装的压气式的倒时见到过不少,可能因实际情况也可以吧。
回复
gdjywxp
2005年12月08日 16:53:59
5楼


那位用过的?介绍一下
回复
遵义
2005年12月09日 08:45:37
6楼
为什么要倒装?
回复
汤逊
2005年12月09日 09:15:05
7楼

进线采用两工位开关不就是了?只有分合位置二工位。
不会你们总工的意思是要采用三工位的SF6进行倒装吧?那倒有些道理,接地位置在负载侧,但有必要么?
回复
汤逊
2005年12月09日 09:53:18
8楼
对了,SF6倒装的话,上下门联锁的实现就要颇费周章了。
回复
llmmww
2005年12月12日 14:25:46
9楼
SF6负荷开关一般没有倒装,主要原因是动刀跟静刀的关系,动刀侧装在负荷侧,而静刀侧装在电源侧。
回复
mlkljp
2005年12月12日 20:18:52
10楼

讲的对,包扩压气式的也不该倒装,倒装后对分短能力有较大的影响.各厂家为多销产品都不给出参数.
回复
heagct
2005年12月12日 21:02:21
11楼




那SF6负荷开关岂是不能用于下进线柜了?动刀可是接装在电源侧啊,此说法不敢苟同


我知道ABB的SFG有可见断口,国产的我没有见过,不知道有没有
回复

相关推荐

APP内打开