SF6负荷开关可不可以倒装?
hs30
hs30 Lv.2
2005年12月08日 15:52:59
只看楼主

请教各位,SF6负荷开关可否倒装?电业局的图审专家说不能,我不知道为什么?知道的朋友请告知,不胜感激.还有SF6负荷开关有可视断开点吗?

请教各位,SF6负荷开关可否倒装?电业局的图审专家说不能,我不知道为什么?知道的朋友请告知,不胜感激.还有SF6负荷开关有可视断开点吗?
免费打赏
汤逊
2005年12月12日 21:18:23
12楼

以已经国产化的FLN36为例,其动刀为旋转刀,不存在在负载侧还是电源侧吧?
回复
汤逊
2005年12月12日 21:20:40
13楼

那我就比较好奇了,压气式负荷开关中可靠接地的金属隔板是何作用?
这个金属隔板就是专门用于倒装啊。
以LKE-LBS为例,如果你订货时候不说清楚时候倒装,只要求电源下进线,他们几乎肯定给你倒装。
回复
汤逊
2005年12月12日 21:21:08
14楼

国产同样有,这些都是常规配置,可以选择。
回复
遵义
2005年12月13日 08:36:11
15楼
SF6负荷开关应分两种,
一种以埃尔凯为代表,下进线,元件必须倒装;该公司的负荷开关都如此。
另一种应该是ABB类,下进线,元件不太倒装,可能是因为旋转触头的原因!
回复
jia-1979
2005年12月13日 12:43:14
16楼
可以的吧,母线变压器组的接法倒装可以省一台负荷开关.见过这样的设备
回复
wbbdkai
2005年12月14日 09:29:10
17楼
那SF6负荷开关岂是不能用于下进线柜了?动刀可是接装在电源侧啊,此说法不敢苟同
回复
汤逊
2005年12月14日 10:38:25
18楼

国产化的FLN36、FLN48没这回事。
回复
zcool
2005年12月14日 11:11:10
19楼


倒装会影响分断能力吗?ABB的SFG可在试验站做过下进线的试验啊!
但我不主张倒装,做起来太麻烦。
回复
lyud
2007年04月28日 09:25:04
20楼
现在有一种三工位的旋转负荷开关,如果不考虑接地的位置的话,完全可以倒闭,不会影响开断能力,只是接地在上端了。
回复
lyud
2007年04月28日 09:26:12
21楼
写错了,是倒装,不是倒闭,sorry!
回复

相关推荐

APP内打开