高层-2f储藏室周围是地下车库,可否合用一套排烟系统
leafly
leafly Lv.4
2010年08月22日 22:33:36
来自于通风排烟
只看楼主

一个高层的-2f是储藏室,周围相同标高是地下车库,二者有联通但肯定是用甲级防火门,问:plan a:车库与储藏室合用一套通风排烟系统,只需在穿防火分区处加排烟防火阀;plan b:车库与储藏室合用一个排烟送风竖井,竖井设于车库储藏室交界处,两边分别设排送风机房;plan c:车库与储藏室分别设置排送风竖井和排烟通风系统;做一个方案,本着大家的通常做法我得选择其中一个,有没有高手解答?是通常做法,不是也可以这样也可以那样。

一个高层的-2f是储藏室,周围相同标高是地下车库,二者有联通但肯定是用甲级防火门,问:
plan a:车库与储藏室合用一套通风排烟系统,只需在穿防火分区处加排烟防火阀;
plan b:车库与储藏室合用一个排烟送风竖井,竖井设于车库储藏室交界处,两边分别设排送风机房;
plan c:车库与储藏室分别设置排送风竖井和排烟通风系统;

做一个方案,本着大家的通常做法我得选择其中一个,有没有高手解答?
是通常做法,不是也可以这样也可以那样。
免费打赏
snail_yin
2010年08月23日 08:47:51
2楼
我选择plan b,理由如下:
plan a:理论上可以,但实际操作较难,由于车库和储藏室的风量要求相差太大,同时开启时间要求不一致,系统合并时不合理。
plan b和plan c都可行,但b方案可以减少竖井,有利于建筑布置。
回复