多层剪力墙的周期位移与配筋
luogang1128
2005年12月08日 11:56:15
只看楼主

高规明确:计算高层的周期与位移比应为单向地震+偶然偏心,但多层,我们应该如何做呢,(是考虑双向地震呢还是和高规一样考虑单向地震+偶然偏心还是取不利值,相信如果取最不利是最保险,有哪位大哥能从抗震的角度帮小弟分析一下?

高规明确:计算高层的周期与位移比应为单向地震+偶然偏心,但多层,我们应该如何做呢,(是考虑双向地震呢还是和高规一样考虑单向地震+偶然偏心还是取不利值,相信如果取最不利是最保险,有哪位大哥能从抗震的角度帮小弟分析一下?
免费打赏
luogang1128
2005年12月08日 15:09:33
2楼
没人顶自己顶一下
回复
zhlei
2005年12月08日 16:48:26
3楼
多层剪力墙规范没有明确规定
我做的时候就按高规做的.
回复
luogang1128
2005年12月08日 17:11:55
4楼
谢谢!
回复
zhanglei1979362
2006年04月26日 14:43:19
5楼
双向地震与偶然偏心只能选择一个,一般来说,选择双向地震只能使配筋偏大,对高层都无必要,何况多层
回复

相关推荐