哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样
哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样
22楼
听客户说,以前效果很好,就是今年才有制冷效果不好
回复
23楼
还请日立看什么,这故障最简单不过了,制冷剂不足引起的(低压3.8公斤,外机膨胀阀开度100%),查漏,处理好漏点,再把制冷剂补足就OK了。
回复
24楼
这台日立一拖多机器还一个明显现象,制冷剂不足引起的外机管路出现结霜
回复
25楼
倒是制冷剂充多的现象,最好给个高低压值嘛,好判断。
回复
26楼
这台室外机主机板有否按制可看到室内及室外机运行资料。
回复
27楼
后经放掉部分制冷剂,还是没有什么改变,高压为18公斤,低压为3.8公斤,室外机是定频机起动,变频机在高运转82HZ(0-115HZ),后经查,有一段水平回气管起到节流作用,靠室内机室17度,往室外机那边为8度,是不是油堵的可能?如果是油堵,应该如何处理?
回复
28楼
从内机出来,到压缩机之间的回气管内有节流?
一般来说在正常的回气管内发生油堵情况的概率很小啊,毕竟管径有那么大,什么样粘稠浓厚的油能把回气管给堵了呀?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-24 22:46 编辑 ]
回复
29楼
很感谢各位高手的分析,特别是阿鼎版主的分析,前几天从朋友那里的资料得知:室内机电子膨胀阀由三个条件控制:1、机组排气过热度控制;2、室内机气液管温差控制;3、平衡各室内机气液管温差
[
本帖最后由 lcming0212 于 2010-12-1 18:03 编辑 ]
回复
30楼
非常感谢你的信息反馈
本人对于日立多联机不太熟悉,所以提供的意见并不准确。
但我想,大家在讨论的过程中都会提供各种信息,不管有用没用,对于开拓思路都是有好处的,会帮助大家逐步建立起一个准确的思维方式,会逐步接近真相的。
这也就是论坛应该起到的作用了。:handshake
回复
31楼
怎么没有下文了,新手学习一下。谢谢!
回复