哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样

哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样
免费打赏
yes198905163018
2013年01月01日 19:46:01
32楼
不錯,學習了
回复
co1449019775571
2015年12月08日 09:36:56
33楼
adingkgb 发表于 2010-8-22 21:53 如果盘管翅片表面清洁,且风量正常的话,液管13度气管9度,那么出风温度不应该27度那么高呀。如果真是只开 …锅炉引风机,选山东曹县风机厂家,健康环保,噪音低,联系方式:13355408996
回复
lcming0212
2016年01月09日 20:22:08
34楼
已经跳槽到另外一家单位,那台机组后面什么情况,我也不清楚
回复
jijiexj
2016年01月12日 15:43:52
35楼
学习。。。
回复
cof1626823313266
2021年10月12日 16:56:12
36楼
检查排气温度是不是60度以下,是哪就是有个内机膨胀阀线圈坏或者内机没电,低压过低回气温度过低,排气温度起不来,内机膨胀阀线圈都是开很小,