求救日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)室内机电子膨胀阀开度不大
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2010年08月22日 21:27:18
来自于制冷技术
只看楼主

哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样

哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样
免费打赏
lcming0212
2010年08月28日 22:55:30
12楼
另外前几天遇到一个大金定频一拖一空调,发现室内机环境温度为31,回风温度为27,盘管温度为17度,室外机低压6.5-7公斤,高压为17-18公斤,室外环境温度为38度,回气管为17度,室外机电子膨胀阀节流,节流后压力为10公斤,非电子膨胀阀损坏,非压缩机压缩性能不好或者串气,也非四通阀串气,没有卸荷阀,室内外风机均正常运行,内外机热交换器非常干净,回风过滤网刚洗过。机器是两年前安装的,一直都很好,就前几天才发生这样现象,请大家分析一下是什么原因造成的?
回复
adingkgb
2010年08月28日 23:04:50
13楼
低压这么高啊?
是不是有热气旁通阀打开了?
或者压缩机未全频运行?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-28 23:07 编辑 ]
回复
lcming0212
2010年08月29日 18:16:25
14楼
外机所用是定频压机,一启动就是全频运转,不存在低频运转,因为节流后的压力为10公斤,回气压力为7公斤,而在室外环境温度为38度左右的高温天气,高压压力正常值应该在19公斤以上,估计是电子膨胀阀开度过大所造成室内机压力过高,(7.4公斤对应温度为17度),起不到制冷作用;为什么造成膨胀阀开启度过大,
1,估计由于定频一拖一的机子是制冷时回风热敏电阻控制温控器,制冷时室内机盘管热敏电阻控制电子膨胀阀开度,检查热敏电阻均没有问题,
2,可能原因是供液不足造成膨胀阀开度过大,后经添加制冷剂后,低压4.8公斤,高压19公斤,电流4.8A正常(3P机三相380V供电),室内机盘管温度显示为6-8度,用红外测温仪测出风温度为14-15度。经过三小时后,室内温度由31度降为22度
3,之前怀疑过四通阀串气或压机串气,但经检查均没有问题。机器没有卸荷阀

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-8-29 19:03 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年08月29日 21:36:57
15楼
既然该机没有泄荷阀(热气旁通),那么对于回气温度的控制就只能依赖于膨胀阀了。
估计由于制冷剂缺少,导致回气温度过高。机组控制系统判断为供液量不足,所以开大膨胀阀。
回复
panfengjie
2010年08月31日 09:56:58
16楼
学习了。日立机解决后希望楼主上传分享心得。:handshake
回复
lcming0212
2010年08月31日 21:47:29
17楼

星期天请了日立人员去看了看,可能是水平有限吧, 说机组没有问题上,我闪主管说再约日立总部人员去诊断,
回复
adingkgb
2010年08月31日 22:25:56
18楼

说没有故障??难道现在制冷正常了?
如果参数还是维持原样的话,制冷效果应该还是没法发挥出来的呀。
回复
qwe675069456
2010年09月01日 19:24:41
19楼
.............
回复
zw731027
2010年09月02日 15:23:50
20楼
可不可以把最后结果发上来看看。
回复
ecjtuguangyu
2010年09月05日 10:06:26
21楼
我解释下气管比液管温度低是因为阀开度过大而导致的回液,回气管上结霜也应证了回液现象;而内机阀开度主要是由排气过热度控制,多热度很小必然控制其继续关小内机阀;以上我认为制冷负荷过小导致的,根源上可能是系统所选外机容量(能力)过大,远超过了房间负荷需求;至于出风温度过高,我怀疑系统是否超配了,拖的内机数量过多,总风量很大,因此温差很小,压力高也解释的通。
回复

相关推荐

APP内打开