求救日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)室内机电子膨胀阀开度不大
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2010年08月22日 21:27:18
来自于制冷技术
只看楼主

哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样

哪位VRV高手分析一下,小弟碰到日立VRV(外机型号:RAS-280FSG/3Q)。室内机电子膨胀阀开度老是在13%以下,室内机热交换器液管温度为14度,室内机热交换器液管温度为13度,室内机回风33度,室内机出风为27度,有时液管温度为13度,气管温度为9度,能否分析一下是什么问题造成?该如何查证,维修。多台室内机都一样
adingkgb
2010年08月22日 21:53:52
2楼
如果盘管翅片表面清洁,且风量正常的话,液管13度气管9度,那么出风温度不应该27度那么高呀。
如果真是只开13%,而且热交换正常,风量正常,出风温度确实那么高,回气管也达不到9度那么低的。

是不是热交换器换热不良(严重污脏),制冷剂的冷量传送不出来,过热度下降。而控制系统检测到回气温度已经过低,判断为室内机热负荷偏小。所以控制电子膨胀阀供液量减小?
回复
lcming0212
2010年08月23日 20:58:08
3楼
:Q :Q :Q :Q :( :( ,哪位高手帮帮小弟啊!!!

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-8-23 21:08 编辑 ]
回复
lcming0212
2010年08月23日 21:06:43
4楼
1、首先很感谢二楼的发表了自己看法,说得很有道理!我查过了,翅片非常干净,而且正常出风。一拖八的机器,每台室内机都这样,没有感温探头和膨胀阀全坏的可能,今天又去查看了一下,每台机器的膨胀阀开启度还是很小,都在20%以内吧,就其中一台电子膨胀阀开度为17%,内机液管温度17,气管温度为17,回风为28,出风为18,用压力表测了一下有问题的室外机的低压为3.8kgf/cm2;高压为15kgf/cm2,变频压缩机吸气管结霜,两个定频机吸气管不结霜,总进气管的也不结霜。室外机电子膨胀阀开度为100%,变频排气温度为65,两个定频机的排气温度为55,冷凝风机正常运转,其中定频机电流为10A,另一个定频机电流为6A
2、测了另外一台正常的外机,低压为5kgf/cm2;高压为20kgf/cm2,查了正常机组的一个房间室内机,室内机液管为14,气管为10,回风为22,出风为11,室内机电子膨胀阀开度为50%,
3、小弟还有一个很大的疑问,就是为什么室内机热交换器气管温度会比液管热交换器温度低呢?这样不就没有过热度来控制室内机电子膨胀阀?
4、以上用的温度都是以摄氏度为单位

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-8-23 21:10 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年08月23日 22:28:02
5楼
变频压缩机是处于全频运转状态么?另外,定频机的排气温度只有55度好像小了点。
单开一两台内机的话,这两台内机的情况是什么样的?
变频压缩机回气管的霜,是从哪里结过来的?膨胀阀开度百分比数值你是从哪里取得的?
回复
lcming0212
2010年08月24日 18:23:10
6楼
以上的温度是从室内遥控板上查来的, 压缩机排气温度是我用红外测温仪测的,三个压缩机的回气管都是从气液分离器出来的,从室内机过来的总回气管进气液分离器,
回复
adingkgb
2010年08月24日 19:35:26
7楼
外机膨胀阀已经全开,而高低压力仍然过低,会不会制冷剂不足?

日立的这类机器,内膨胀阀的控制策略我不太了解。不清楚是根据是么信号来调节开度的。
但排气温度又不高,是否确认过热气旁通阀是否工作?
回复
lcming0212
2010年08月27日 18:47:25
8楼
我也是初步估计是缺少制冷剂,但我们主管认为不是这个问题,后天约了日立维修人员去解决,到时候再看是什么问题,很感谢楼上的发言,
回复
lcming0212
2010年08月27日 23:05:29
9楼
内机的膨胀阀开度,大金空调制冷时用过热度来控制,制热是用过冷度来控制,
回复
adingkgb
2010年08月27日 23:20:41
10楼

有最终结果了就发上来大家学习下哦:handshake
回复
lcming0212
2010年08月28日 22:44:54
11楼
只等明天的日立维修人员如何诊断了