关于地下室设备用房的通风
cfcxkl
cfcxkl Lv.2
2005年12月08日 11:42:56
来自于通风排烟
只看楼主

由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。

由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。
1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。
2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。
3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
免费打赏
riyao1122
2005年12月08日 12:34:04
2楼
1、储油间需要单独设置排风系统,选用防爆型风机,并加上止回阀!
2、可以
3、配电房要设独立的送排风系统。风量按10次差不多了吧,最好根据发热量来确定。
地下室的其他房间如水泵房之类的也要做好通风。
回复
cfcxkl
2005年12月08日 22:50:48
3楼
先感谢riyao1122的解答,不过你说的意思是柴油发电机房和储油间均需要各单独设置排风系统么?还有就是地下室其他的房间可采用自然通风,就是配变电室不行,是不是还需要对它进行单独的通风设计?
回复
kissxila
2009年01月10日 20:20:17
4楼
柴油发电机房和储油间均需要各单独设置排风系统
回复

相关推荐

APP内打开