我要零下50度!
sl0089
sl0089 Lv.2
2010年08月22日 19:55:45
来自于制冷技术
只看楼主

我这搞食品的!老板要求单冻机库温零下50度!可是现在达不到!我这三台活塞式压缩机(170两台,125一台。都为双级)一台低压循环桶上装两条单冻机!单独降一台可以达到零下47,48.度!(两台170给单冻机降温,低压负0.9个压!高压排温180!如果停一台的话,单冻机温度迅速上升)两台单冻机一块降温则都达不到这么低的温度!我这制冷剂是R717。大家帮我看看怎么能降到零下50度!怎么整改!谢谢! 有么有烟台五区搞制冷的呢?加QQ群54852059!大家讨论讨论共谋大业!哈哈!谢谢!

我这搞食品的!老板要求单冻机库温零下50度!可是现在达不到!我这三台活塞式压缩机(170两台,125一台。都为双级)一台低压循环桶上装两条单冻机!单独降一台可以达到零下47,48.度!(两台170给单冻机降温,低压负0.9个压!高压排温180!如果停一台的话,单冻机温度迅速上升)两台单冻机一块降温则都达不到这么低的温度!我这制冷剂是R717。大家帮我看看怎么能降到零下50度!怎么整改!谢谢!
有么有烟台五区搞制冷的呢?加QQ群54852059!大家讨论讨论共谋大业!哈哈!谢谢!
免费打赏
sl0089
2010年09月01日 17:16:31
12楼
靠!r717能將80度麼?那就成固態了!
回复
gy0330
2010年09月02日 10:27:34
13楼
排气180°?这样运行是会出大事故的!还是把系统改了,用复叠式制冷系统吧。
回复
p547589295
2010年09月03日 10:09:03
14楼


同意 ,不知道现在还有没用膨胀制冷的。
回复
ymch8866
2010年09月04日 20:58:01
15楼
可以考虑复叠式制冷系统
回复
fjcaline
2010年09月11日 12:49:17
16楼
用低温机组啊,一般达到-70度左右没问题